zzgzlp
級別: 略有小成
|
西門子S200問題求教一下各位朋友 我這個程序的意思是,按下啟動鍵I0.1,執行S0.0,Q0.0先亮,延時----(Q0.0燈滅)Q0.1燈亮,再延時------)Q0.1燈滅)Q0.0燈亮,延時跳到S0.1,Q0.1燈滅同時加1計數比較循環次數,小于是10繼續循環,大于10則停止。 結果,Q0.0,Q0.1交替亮,VW2也沒有計數。但是S0.0與S0.1在交替運行。請問這是為什么呢? |
---|---|
|
hsqknx
級別: 工控俠客
|
關于你后面這個問題我不是很清楚,因為我現在都不用這些步進指令,都是自己用別的方式的做類似的功能, 其實對于這些步進指令一般都是一個狀態一個步進指令,有狀態變化就在下一步進指令中處理,這樣同一步進中就不會出現出現兩次都同的軟元件 |
---|---|
|