思思久久96热在精品国产10-思思久久96热在精品国产免费-思思久久99-思思久久99热-一级毛片免费观看视频-一级毛片免费看

mmtcyq
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 99 點
下載積分: 608 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2016-08-04
最后登錄: 2023-03-15
查看mmtcyq的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-03-30 21:50
使用Y0脈沖輸出功能進行回零,DZRN指令位于步進梯形圖的步序中,比如:
STL S10
DZRN D10 D12 X0 Y0
回零過程中出現故障,故障處理程序中強制復位步進步序,比如:
ZRST S10 S19
此時M8348為1,采用急停程序將M8349置1,企圖復位M8348,但是無效。手動操作DRVI也無效,比如:
DDRVI D100 K999999 Y0 Y7,或者DDRVI D100 K-999999 Y0 Y7,指令被驅動,但是不起作用。

請問,除了斷電重啟還有什么辦法可以復位這種狀態?
流辰沙
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 313 個
工控威望: 641 點
下載積分: 1068 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2018-12-27
最后登錄: 2024-04-16
查看流辰沙的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-04-01 10:08
剛看到了一個差不多的問題,照搬大神回復:
三菱的PLC在子程序或者步進階梯程序段中使用定位指令要注意,停止步進階梯或者子程序調用的時候,要先斷開定位指令,定位指令驅動中的輔助繼電器要斷開后才能停止調用。否則會出錯。

在執行有定位指令的步之前,用M8348的常閉點做為步進階梯程序的轉移,或者子程序的調用。

主站蜘蛛池模板: 美女网色站| 国产三级在线免费观看| 国产97公开成人免费视频| 福利片影院| 久久三级毛片| 国产白色视频在线观看w| 久久九九八八色偷偷| 福利视频欧美一区二区三区| 国产一级淫片a视频免费观看| 免费乱淫视频| 高清免费国产在线观看| 麻豆国产在线观看免费| 精品无人乱码一区二区三区| 国产精品视频福利一区二区| 国产精品视频大全| 国产青草视频在线观看免费影院| 久久一级视频| 国产精品久久久久影视青草| 黄色网址 在线播放| 国产网站免费| 成人中文网| 国产一区二区精品久久| 久久91久久91精品免费观看| 久久精品首页| 毛片在线播放a| 久久精品久| 国产在线欧美日韩精品一区二区| 国产粉嫩白浆在线观看| 国产白白视频在线观看2| 国产在亚洲线视频观看| 九色视频自拍| 久久第一页| 国产国语一级a毛片高清视频| 久久综合精品国产一区二区三区| 久久婷五月综合| 牛站一级欧美大片| 国产 高清 在线| 国产综合在线播放| 黄在线网站| 韩国日本三级在线| 久久精品免费视频6|