用三菱PLC的中斷定位指令DVIT時,如果啟動運行后,沒有檢測到中斷信號,會一直運行,直到檢測到中斷信號后,按設定的長度后停止。問題來了,如何做到運行時,檢測到中斷信號也不停止(就是讓中斷信號失效),直到我置位一個條件(比如置位M0),中斷信號才有效呢?就是如何只在程序里面斷開中斷信號,給了條件后才有效。
hefq
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 616 個
工控威望: 811 點
下載積分: 1928 分
在線時間: 1525(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2025-01-16
查看hefq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-05-14 22:44
我有一個笨辦法,
LD M0
OUT Y6
Y6接到X0
樓主留言:
是個好思路,只是要占用一個輸出點,最好不占用的方法

主站蜘蛛池模板: 九九热国产精品视频| 国产一区二区福利久久| 国产dvd毛片在线视频| 国产91久久最新观看地址| 国产精品永久免费| 久久久黄色| 免费在线视频a| 麻豆久久久久久久| 黄色片视频在线免费观看| 精品国产午夜肉伦伦影院| 国产高清在线观看麻豆| 久久久精品国产免费观看同学| 国产精品视频久久| 麻豆久久久久久久| 国产福利网| 国产一级视频久久| 麻豆国产在线视频| 国产五区| 玖玖99| 国内免费视频成人精品| 精产国品一二二区视| 国产精品啪| 国产精品高清在线观看| 国产精品一区视频| 精品一区二区三区影片| 来吧亚洲综合网| 国产午夜亚洲精品理论片不卡| 精品一区二区视频| 免费毛片视频| 高清国产一区二区| 狠狠色狠狠色狠狠五月ady| 国产三级电视剧| 免费视频播放60分钟| 久久国产这里只精品免费| 久久国产精品99精品国产| 国产成人精品视频一区| 精品国产_亚洲人成在线高清| 黄片a级毛片| 精品区| 国产一区亚洲一区| 久久久这里有精品|