思思久久96热在精品国产10-思思久久96热在精品国产免费-思思久久99-思思久久99热-一级毛片免费观看视频-一级毛片免费看

cwm0848
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 187 點
下載積分: 498 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2017-03-21
最后登錄: 2025-07-10
查看cwm0848的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-06-06 23:19
以前用的是臺達伺服。第一次用3U控制松下A5伺服。連好線,設置好參數。選擇位置模式。PR06和PR07分別設置的是0和3。然后寫了三句簡單的指令進行測試。分別是DRVA K10000 K2000 X0 Y0;第二句是DRVA K15000 K2000 X0 Y0;第三句是DRVA K5000 K2000 X0 Y0。第一條指令運行時,伺服電機向前運動到10000個脈沖對應的位置;第2句執行時,伺服向前運動到15000個脈沖對應的位置。但第3句指令執行時,伺服沒有反轉向后往5000個脈沖對應的位置運動,仍然向前運動。監控PLC程序,脈沖輸出端子Y0和方向端子Y4都有輸出而且當前值存儲器D8340也從15000較小到了5000。我把PR06和PR07分別設置的是1和3,現象跟前面一樣,只是伺服一直向后運行,還是不改變方向。請問有沒有碰到過類似情況的大神,如何解決的,原因是什么?謝謝
lixianji_007
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 243 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 5758 分
在線時間: 778(小時)
注冊時間: 2011-08-27
最后登錄: 2025-07-03
查看lixianji_007的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-06-07 17:24
圖片:
DRVA K10000 K2000 X0 Y0  確認這樣的指令可以寫入PLC?三菱FX絕對位置定位指令DRVA的最后兩個操作數是脈沖輸出信號和脈沖方向輸出信號,不可能有X信號可輸入的;最后兩個操作數應該Y0 Y**;松下伺服那邊參數設置對的,另外PLC的脈沖方向信號Y**也要接線到伺服的方向信號輸入端的;
天下事有難易乎?為之,則難者亦易矣!不為,則易者亦難矣!

主站蜘蛛池模板: 国产专区在线播放 | 久久国产视频一区 | 精品不卡 | 久久精品www | 精品国产毛片 | 国产精品久久久久久久y | 免费国产a| 国产大量情侣高清视频 | 国产自产视频 | 国产精品成人一区二区 | 免费观看一级成人毛片 | 久久性妇女精品免费 | 成人年鲁鲁在线观看视频 | 国产精品国产三级国产专播 | 久热这里只精品99国产6_99 | 精品国产第一国产综合精品 | 丁香激情综合色伊人久久 | 美女被网站大全在线视频 | 精品在线免费观看视频 | 国产精品国产三级国产普通 | 精品香蕉伊思人在线观看 | 国产区图片区小说区亚洲区 | 国产精品久久久久久福利69堂 | 国产无限 | 久久国产精品1区2区3区网页 | 国产91一区二区在线播放不卡 | 久久国产小视频 | 国产一级做a爰片在线看 | 国内精品免费视频自在线 | 国产成人精品免费视频大全麻豆 | 久久人人爽人人爽人人爽 | 国产精品一区二区三区免费 | 超碰97人人射妻 | 国产人妖一区二区 | 国产女主播一区二区在线观看 | 免费黄色网战 | 久久国产麻豆 | 国产精品高清在线 | 久久久久国产精品美女毛片 | 国产精品一区二区免费 | 久久成人免费网站 |