m046
學無止境
級別: 家園常客
![]() |
圖片:
![]() 主電源跳幾次閘,燒了這么多模塊,不知道具體原因,CPU都是DC24V的,AC端還加了濾波器,和電源電壓高有關嗎?(實測235V ac)請師傅們分析一下,另這些模塊可以修嗎?CPU是不亮燈了,DC/DC/RLY模塊懷疑是繼電器粘住了,沒有輸出。 |
|
---|---|---|
|
lvpretend
級別: 論壇先鋒
![]() |
DC/DC/R是最可靠的模式了,大概率是強電進入DC回路了,重點排查IO線路吧,還有開關電源前面有沒有接隔離變壓器? 大系統還是建議把PLC隔離在受控的范圍內(比如一個機柜),我看到做得比較妥當的做法是,輸入輸出全部用220V繼電器隔離,模擬量用隔離模塊,除通訊外(如果通訊不帶隔離也是需要采取隔離措施的)把PLC的IO限于PLC柜里,可靠性特別高。 [ 此帖被lvpretend在2019-07-08 16:48重新編輯 ] |
---|---|