12樓  發表于: 2019-07-11 10:29
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
我用232轉485與儀表測試,顯示TIME-OUT。我檢查了一下儀表參數設定F06=10(RTU,8位,1偶,1停止);F07=0(地址);F08=9600(波特率)沒有錯啊!?再與MODSCAN的設定核對了一下。485A與485B的對連線也對調過~~不知道問題出在哪里了!請大神幫忙分析 一下
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2866 個
工控威望: 3638 點
下載積分: 3560 分
在線時間: 3825(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-07-05
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2019-07-11 12:20
首選確認你的232轉485正常,
一般采用串口助手,比較靈活。
可以參考我之前做過測試
http://m.fazsys.com/read-gktid-1658651.html
文檔有整個測試過程。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 990 個
工控威望: 8893 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 945(小時)
注冊時間: 2014-05-23
最后登錄: 2025-07-06
查看anlyl2014的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2019-07-11 12:24
引用
引用第12樓leonhuang于2019-07-11 10:29發表的  :
我用232轉485與儀表測試,顯示TIME-OUT。我檢查了一下儀表參數設定F06=10(RTU,8位,1偶,1停止);F07=0(地址);F08=9600(波特率)沒有錯。?再與MODSCAN的設定核對了一下。485A與485B的對連線也對調過~~不知道問題出在哪里了!請大神幫忙分析 一下

選03,不是04;
通訊格式設定要與儀表相同,建議你設為MODBUS RTU 8N2;儀表設模式12,
活到老,學到老!
微信號:anjjyy2013
添加時注明來自工控人家園
壓縮包用WINRAR打開,沒密碼
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 990 個
工控威望: 8893 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 945(小時)
注冊時間: 2014-05-23
最后登錄: 2025-07-06
查看anlyl2014的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2019-07-11 12:33
除了通訊速率格式要完全相同之外,還要注意接線,正負不可接錯,錯的話不可以通訊;儀表地址不可設為0,要設成0以外的地址,通常,0地址為上位機
軟件中的Device ID就是儀表地址
[ 此帖被anlyl2014在2019-07-11 12:47重新編輯 ]
活到老,學到老!
16樓  發表于: 2019-07-11 13:16
看14樓;軟件設為03,

[ 此帖被anlyl2014在2019-07-11 13:22重新編輯 ]
活到老,學到老!
微信號:anjjyy2013
添加時注明來自工控人家園
壓縮包用WINRAR打開,沒密碼
leonhuang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 202 點
下載積分: 3933 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2013-06-27
最后登錄: 2023-11-09
查看leonhuang的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2019-07-12 11:01
圖片:
圖片:
通訊端口的設置已經改為,RTU,8位數據,無校驗,2位停止;地址01,9600波特率
這個通訊有沒有問題?RESPONSES是回傳數嗎?這個是0,說明通訊還是有問題對嗎?
發送的信息01.03.00.00.00.08.44.0c
回傳信息(不固定)如:c0.00.00.00.00.00.00.d0.f2.fe.ff.7f.00.00.00.00.00.00.f4.7f.00共21位
77.00.00.00.00.00.00.20.00.00.03.00.20.00.00.02.00.40.00.80.07共21位
從這些數據可以看出什么信息?
[ 此帖被leonhuang在2019-07-12 12:07重新編輯 ]
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 990 個
工控威望: 8893 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 945(小時)
注冊時間: 2014-05-23
最后登錄: 2025-07-06
查看anlyl2014的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2019-07-12 22:37
看你第二張圖,沒連線,如果通訊OK,不會有紅字出現
通訊OK的話,40005.40006就是你要讀出的數,
活到老,學到老!
19樓  發表于: 2019-07-12 22:43




要注意電腦COM口是否正確
軟件設置要跟儀表相同
連線正確,對應的地址會出現數值
[ 此帖被anlyl2014在2019-07-13 10:12重新編輯 ]
活到老,學到老!
20樓  發表于: 2019-07-12 23:09
引用
引用第17樓leonhuang于2019-07-12 11:01發表的  :
通訊端口的設置已經改為,RTU,8位數據,無校驗,2位停止;地址01,9600波特率======指的軟件還是儀表?這兩個要相同,
你儀表F06=12;MODBUS RTU;8N2
F07=1;地址為1;
F08=9600;通訊速率
發送的信息;回傳信息先不管,連線,通訊OK的話,就不會有紅字警報
還有,看你之前發的圖,你儀表485A 485B接有兩條線,還接到哪里?
單獨接到RS232轉RS485,不要接到別處

[ 此帖被anlyl2014在2019-07-12 23:16重新編輯 ]
活到老,學到老!
21樓  發表于: 2019-07-13 09:43
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
描述:485通訊接好儀表P16
圖片:
我核對了一下,參數都沒有錯啊,MODSCAN的設置9600、8N2;儀表設置9600、8N2;儀表的485接線正常P16會顯示cc-2。我發一些圖片,看還有什么地方有問題的?
leonhuang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 202 點
下載積分: 3933 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2013-06-27
最后登錄: 2023-11-09
查看leonhuang的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2019-07-13 10:05
圖片:
圖片:
我把兩根485的線在儀表這邊對調了一下,通訊回傳的數據就都變成252,P16就不會顯示cc-2了
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 990 個
工控威望: 8893 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 945(小時)
注冊時間: 2014-05-23
最后登錄: 2025-07-06
查看anlyl2014的 主題 / 回貼
23樓  發表于: 2019-07-13 10:22
1.請問,你的壓力傳感器有RS485通訊功能嗎?如果沒有,為何接到485A 485B這邊?當然,如果你儀表已經可以正確顯示壓力了,就不用管它。
2.從你貼圖看通訊設置沒有問題了,我們現在要的是PC軟件,通過串口與儀表通訊,你不要接壓力傳感器,先測試電腦可不可以跟儀表連線;
3.讓軟件顯示數據,流量沒什么看的?梢赃B線了沒有?
[ 此帖被anlyl2014在2019-07-13 10:40重新編輯 ]
活到老,學到老!
微信號:anjjyy2013
添加時注明來自工控人家園
壓縮包用WINRAR打開,沒密碼

主站蜘蛛池模板: 成年女人毛片免费观看不卡 | 国内精品伊人久久 | 成在线人免费视频一区二区三区 | 来吧亚洲综合网 | 精品香蕉伊思人在线观看 | 久久精品播放 | 国内自产拍自a免费毛片 | 国产人成精品免费视频 | 国产精品久久久久久久专区 | 国内精品久久久久久不卡影院 | 久草资源在线 | 免费大片黄在线观看 | 国产成人高清亚洲一区91 | 国产午夜亚洲精品国产 | 免费a视频在线观看 | 国产高清第一页 | 精品国产一区二区三区四 | 久久久久99精品成人片三人毛片 | 好好的日在线视频观看 | 久久人精品 | 国产精品久久久久久久久久影院 | 精品欧美一区二区在线看片 | 久久久精品免费国产四虎 | 国内精品视频免费观看 | 国产三级一区二区三区 | 国产精品99久久 | 国产高清精品毛片基地 | 国产精品毛片在线大全 | 久草免费福利在线 | 久久精品国产72国产精福利 | 精品国产乱码久久久久久浪潮 | 国产成人免费在线视频 | 精品国产欧美一区二区最新 | 波多野氏免费一区 | 国产在线麻豆精品观看 | 国产精品女仆装在线播放 | 久久久久国产一级毛片高清版 | 精品亚洲大全 | 久草青青草 | 免费一级欧美在线观看视频片 | 久久国产乱子伦精品免费看 |