nos001
級別: 探索解密
|
結構化工程,ST程序,ST編輯器卡到不行,打字和刪除都出現嚴重滯后現象,卡頓到不行,嚴重影響到程序的編寫。 其他如KEIL、VSCODE、MPLAB X等編輯C程序都很正常,唯獨works2卡頓到不行。有人遇到這種問題嗎? 電腦配置,R5 1600X,內存16G,系統盤固態M.2 250G,系統Win7。 另外關于ST編程,有關work2內建的FB和函數使用問題。 計數器、定時器等內建函數以及LDP、LDF等基本指令都是按照梯形圖的方式來的,必須按照梯形圖的方式編寫, 如果以條件語句IF...END_IF的方式編寫,可能得不到想要的結果。這也讓人非常的難受。 [ 此帖被nos001在2019-08-07 10:32重新編輯 ] |
---|---|
|
我看到你了
級別: 家園常客
|
軟件問題,PLC程序條件通斷還是用梯形圖吧,習慣一下很快上手。不然串一堆條件全是if..else會很蛋痛 |
---|---|
|
我看到你了
級別: 家園常客
|
母線不用管他的,所有語句都會連上母線,反正程序就是從上往下從左往右循環跑不會有卡死,只要條件閉合就運行右側的處理程序,基本上就是電路圖的模式 |
---|---|
|
我看到你了
級別: 家園常客
|
那你用高一級別的PLC,用GX3會好點,另外你圖的程序還是LAD吧,就是插入FB塊。如果你喜歡用FB塊的話,最好用西門子,自帶庫應有盡有。日式的話可能歐姆龍也比三菱好 三菱的LAD軟件其實已經做得很好了,不然也不會那么多人仿他,你27寸屏幕顯示不了多少行是因為插入了FB塊。西門子一些FB塊,一個塊的個頭就占了一個屏幕,那個閱讀起來才真的蛋痛。 |
---|---|
|