![]() 5UC做的主站自帶485,從站3u加485BD,寫不進通訊參數。把485-ADP-MB加上但是不用,還是用485BD,然后就可以寫入參數了,通訊數據也是正常的。。拔走485-APD-MB又寫不進參數 [ 此帖被miao1988225在2019-08-20 10:39重新編輯 ] |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
![]() ![]() |
FX3U-485-ADP-MB 不能直接安裝,和PLC中間必須要有一個BD 一般有如下兩種情況: 1、中間裝一個FX3U-485-BD,注意這時BD是CH1, 然后CH2安裝FX3U-485ADP-MB,這時ADP-MB是CH2 所以設置參數一定要用CH2,不要設置CH1,還有特殊軟元件等也要用CH2的地址。 很多人這種情況誤把參數設置為CH1,導致不正常 2、中間裝一個FX3U-CNV-BD,然后再安裝FX3U-485ADP-MB,這時ADP-MB是CH1,參數,特殊軟元件也用的CH1的 |
|
---|---|---|
|