圖片:
如題 端子圖在下面 還有一個問題就是S7-1200的PLC為晶體管的類型,但是輸出的COM是不是需要接一個外置24V嗎?如果不接電壓的話豈不是浪費很多點位,但如果接了電壓的話對變頻器的端子不是會燒壞嗎?因為之前三菱的E700端子控制COM端就不能接任何電壓的
beni
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 2125 點
下載積分: 50412 分
在線時間: 2652(小時)
注冊時間: 2010-07-13
最后登錄: 2025-01-01
查看beni的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-09 23:59
要看G120的手冊來設置參數,變頻器里面的參數可以設置頻率和方向,接線要看用什么控制方式啦,它有多段控制、模擬量控制、總線控制,還有接一組變頻器報警輸出信號
beni
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 2125 點
下載積分: 50412 分
在線時間: 2652(小時)
注冊時間: 2010-07-13
最后登錄: 2025-01-01
查看beni的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-09-11 00:01
就是DI0-DI5這六個數字量輸入,還要設置變頻器里面的參數才行,控制方式和頻率值也要設置,S7-1200可以輸出的COM不必接外部24V電源,只需要在G120變頻器的端子31、32接一個外部輸入24V電源就可以啦

主站蜘蛛池模板: 久热草视频| 久久老司机波多野结衣| 好好的曰www视频在线观看| 久久精品国产亚洲5555| 精品国产一区二区三区久久影院| 国产91色综合久久免费| 国产区精品福利在线社区| 看真人一级毛多毛片| 国产视频播放| 国产高清精品毛片基地| 国内精品久久久久影院网站| 久久免费手机视频| 国产网站在线免费观看| 国产情侣第一页| 老外黄色| 国产福利在线看| 久操久热| 精品久久久久久中文字幕一区| 国产三级精品在线观看| 国产人妖视频| 精品国产三级a| 久久99国产精品久久99| 美女国产精品| 国产最新在线视频| 国产综合福利| 国产三级精品美女三级| 国产免费高清| 久久久99精品免费观看精品| 国产va免费精品观看| 国产福利免费视频| 国产盗摄一区二区欧美精品| 国产精品欧美亚洲韩国日本| 久久香蕉综合色一综合色88| 精品视频在线观看视频免费视频| 麻豆中文对白| 久久a视频| 国产资源视频| 国产高清视频免费最新在线| 免费四虎永久在线精品| 精品国产美女福利在线| 成人免费视频软件网站|