無線傳輸會不會干擾壓力變送器(4-20mA),如何去干擾?具體情況如下:
公司原有的液壓機,單獨運行沒有任何問題。
最近公司打算把所有壓機連接到公司內網上進行管理。
采用了“E90-DTU工業級433M無線數傳電臺”,電臺與PLC之間采用485通訊,每個壓機上安裝一個電臺。電臺再與服務器上電臺無線傳輸。
剛開始試驗幾臺,沒有問題,運行正常,于是批量測試。
這時出現兩臺壓機,運行不正常。檢測發現:壓力值顯示有波動,壓力值波動過大導致運行失敗。
壓力變送器采用的4-20mA輸出。輸出接信號隔離器也沒有效果。
程序也是一樣的,無線電臺不傳輸信號,壓力值正常,一發送信號,壓力值就被干擾,而且沒有規律,就是一閃一閃的。
各位有沒有遇過類似的情況?幫忙分析解決一下。
張城銘
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 126 點
下載積分: 1529 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2012-09-13
最后登錄: 2024-08-13
查看張城銘的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-20 13:27
信號線屏蔽是單端接地好呢  還是兩端都接地呢?

主站蜘蛛池模板: 国产免费久久精品| 国产日韩欧美二区| 国产日日操| 免费看操| 九九久久精品| 国产一区二区成人| 久久蜜桃视频| 国产一国产一级毛片古装| 韩国视频一区| 国产91播放| 久青草国产在线| 经典三级一区二区三区视频| 国产伦精一区二区三区视频| 国产成人欧美一区二区三区的| 看片在线观看免费| 欧美97色| 免费无毒片在线观看| 国产精品欧美一区二区三区| 黄色国产在线观看| 国产主播福利一区二区| 国产五月| 成人18在线观看| 国产午夜亚洲精品国产| 久热精品在线视频| 经典国产乱子伦精品视频| 国产v精品成人免费视频400条| 国产成人免费午夜在线观看 | 国产在线h| 久久精品亚洲一级毛片| 国产免费福利| 国产美女极品免费视频| 国产老肥熟一区二区三区| 免费毛片在线播放| 久久pao| 国产精品久久精品福利网站 | 极品国产一区二区三区| 精品久久蜜桃| 成人字幕网视频在线观看| 久久综合丝袜日本网| 国产高清自拍一区| 九九这里只有精品|