無線傳輸會不會干擾壓力變送器(4-20mA),如何去干擾?具體情況如下:
公司原有的液壓機,單獨運行沒有任何問題。
最近公司打算把所有壓機連接到公司內網上進行管理。
采用了“E90-DTU工業級433M無線數傳電臺”,電臺與PLC之間采用485通訊,每個壓機上安裝一個電臺。電臺再與服務器上電臺無線傳輸。
剛開始試驗幾臺,沒有問題,運行正常,于是批量測試。
這時出現兩臺壓機,運行不正常。檢測發現:壓力值顯示有波動,壓力值波動過大導致運行失敗。
壓力變送器采用的4-20mA輸出。輸出接信號隔離器也沒有效果。
程序也是一樣的,無線電臺不傳輸信號,壓力值正常,一發送信號,壓力值就被干擾,而且沒有規律,就是一閃一閃的。
各位有沒有遇過類似的情況?幫忙分析解決一下。
z62678667
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 146 點
下載積分: 945 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2017-05-18
最后登錄: 2024-09-27
查看z62678667的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-19 13:34
還是說,485通訊會干擾模擬量傳輸嗎?
而且不是所有機器都被干擾,只有這兩臺。
位置的話既不是最遠也不是最近。
各位大神覺得會是什么原因?
z62678667
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 146 點
下載積分: 945 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2017-05-18
最后登錄: 2024-09-27
查看z62678667的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-09-23 13:48
引用
引用第2樓wanmeng7于2019-09-19 15:01發表的  :
通訊的線要全部是屏蔽的,,兩端接地。一般這種情況就是信號干擾,處理也是屏蔽加接地。你在檢查你的屏蔽線抗干擾等級。用些好的線。

抗干擾等級怎么查?屏蔽線好壞怎么區分

主站蜘蛛池模板: 国产精品福利一区二区| 久996视频精品免费观看| 免费三及片| 久久午夜影院| 国产成人精品三级| 国产区成人精品视频| 国产伦精品一区二区三区免| 国产三级网| 黄色三级小视频| 国产精品dvd| 久久国产精品超级碰碰热| 国产成人亚洲精品老王| 国产在线ts人妖免费视频| 久草青青在线| 国产精品国产三级国产专业不| 黄色美女毛片| 成人合成mv福利视频网站| 波多野结衣一区在线| 成人黄色在线观看视频| 精品九九在线| 黄子片在线观看免费网站| 美国美女黄色片| 精品日韩欧美| 久久三级毛片| 久草视频观看| 国产日产欧产精品精品推荐在线| 女人18毛片a| 国产精品亚洲欧美一区麻豆 | 久久国产美女| 成人在线第一页| 国产精品亚洲自在线播放页码| 九色综合久久综合欧美97| 免费看久久| 国产福利小视频在线播放 | 国产色资源| 九九精品免视看国产成人| 韩国黄色a级片| 国产精品一区二区三| 国产99页| 狠狠色噜噜狠狠狠97影音先锋| 插插好爽爽爽啊|