各位老鐵 我用的是MR-J3-40B驅動器
因之前絲桿磨損更換后安裝方向和之前完全
相反 然后就想到修改伺服參數PA 14 來對應
連接上驅動器修改PA14 為0 正轉PLS輸出CCW
斷電生效后 電機達到想要的旋轉方向,
讀出QD75MH里面的伺服參數也變成一樣
問題來了 當我將Plc打到stop狀態或者RESET 打回run
伺服參數就還原了 PA 14變回1 ,起初以為未寫入到閃存里面 ,然后修改QD75MH伺服參數 寫入
結果依然一樣 后來更換模塊同樣如此 給人的感覺就是從QD75MH,中寫入伺服參數 除了旋轉方向無法寫入
其它都可以正常寫入,不知道哪個環節出了問題
PA 19 000B          
每天學習一點點
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 2612 點
下載積分: 8113 分
在線時間: 507(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2025-01-16
查看小侯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-10-05 09:16
通訊型的伺服本來在連接運動控制模組時就會從模組下載參數

  
  

上電通訊連接正常後參數應該就正確
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(gz068909) 看起好復雜😅 程 ..

    主站蜘蛛池模板: 黄三级高清在线播放视频| 麻豆社| 精品国产福利在线观看| 精品视频在线观看视频免费视频| 成人久久久久久| 国产成人18黄网站麻豆| 九九精品国产| 久久精品国产久精国产80cm| 久久午夜影视| 国产91免费在线观看| 插入综合网| 精品一区二区三区免费爱| 国产精品久久久久毛片| 高清在线精品一区二区| 国产成人精品免费视频| 国产99热| 国内特级毛片| 国产一精品一av一免费爽爽| 国产精品国产三级国产普通 | 久久亚洲热| 国产成a人片在线观看视频99| 免费高清毛片在线播放视频 | 久久www免费人成精品| 久久99精品久久久久久青青91| 成人精品一区二区久久久| 福利视频精品| 精品毛片视频| 国产三及| 俄罗斯aaaa一级毛片| 高清精品一区二区三区一区| 国产精品福利一区二区亚瑟| 国产性色视频| 久久久久久久久久久久久久久久久| 精品国产一区二区在线观看| 久久久久久网址| 国产精品视频自拍| 国产黄| 国产高清看片日韩欧美久久| 久久久久蜜桃| 国产毛片在线看| 国产v综合v亚洲欧美大另类|