隨著三菱5U PLC逐步取代3U成為主流,現在做5U的也越來越多,那么問題來了,傳統的編程口5U是沒有的,傳統的人機界面鏈接方式就沒有辦法通訊。最近有個項目老板用的5U的PLC和昆侖通泰的人機界面,因為有網口有其他用途,就只能主機帶的485串口來嘗試了。好了,步驟開始:
通訊線制作: MSGS FX5U
7 RDA SDA 短接
8 RDB SDB 短接
MCGS的設置方法: 1:新建工程 ->設備窗口 ->通用串口父設備 ->子設備選FX系列串口 注意:父設備設置里面設置通訊協議設置: 9600 7 1 無
2:用戶窗口隨便拉一個指示燈,元件設置為Y0,拉一個按鈕控件,元件設置為M0
GX3編程軟件設置方法: 1:參數->FX5UCPU->FX5UCPU->模塊參數->485串口->MC協議 協議格式: 9600 7 1 無
2:寫一句程序,LD M0
OUT Y0
上傳人機和PLC程序,實測通訊OK.
參考資料:1:FX5U串行通訊手冊
2:FX5U硬件手冊
3:昆侖通泰硬件手冊
4:三菱_FX 系列編程口&串口驅動
僅供參考,不足之處歡迎批評指正,謝謝
[ 此帖被leo10041在2019-10-14 21:46重新編輯 ]