zhongliang
學無止境
級別: 工控俠客
|
圖片:
圖片:
網橋在PLC無線通訊中的應用,有人用過嗎? 現在有個工程,有5個三菱FX5U,要求5個PLC之間用無連接,來實現PLC之間的簡單CPU通信 我有這樣一個方案,不知到是否可行,方案如下: 1號PLC:配一對無線網橋(A1,A2),網橋A1的網口連PLC,網橋A2的網口連路由器的LAN1口。網橋A1與網橋A2用無線橋接。 2號PLC:配一對無線網橋(B1,B2),網橋B1的網口連PLC,網橋B2的網口連路由器的LAN2口。網橋B1與網橋B2用無線橋接。 3號PLC:配一對無線網橋(C1,C2),網橋C1的網口連PLC,網橋C2的網口連路由器的LAN3口。網橋C1與網橋C2用無線橋接。 4號PLC:配一對無線網橋(D1,D2),網橋D1的網口連PLC,網橋D2的網口連路由器的LAN4口。網橋D1與網橋D2用無線橋接。 5號PLC:5號PLC的網口直接連路由器的LAN5口。 第一次用無線通訊,請勿見笑,歡迎指點,評論 前段時間有網友在問-網橋在PLC無線通訊中的應用有沒有做成功 現在我來回答一下:我用了4個無線網橋和1個無線路由器,1個交換機,建立了1個觸摸屏和5個PLC之間的無線通信。無線通信距離在50米左右,目前通信效果還算穩定。 [ 此帖被zhongliang在2021-03-23 13:42重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|