領導安排一個項目 要為生產線做個測試系統,其中一個流程是檢測接觸器的線圈通電壽命,測試過程是通電2秒,斷開2秒,循環測試。找了很多產品 都沒有辦法很好的檢測,主要是因為接觸器線圈電流很小,小的10ma 大一點50ma左右,如果用電流變送器 成本非常高。在工控網認識的大咖介紹LC22-30ma的電流感應開關,定了2個過來。上圖 開包,包裝簡單 環保包裝 不太是精美,都懷疑 能用嗎? 第二個感覺 就小 真的小 ,三圍 量了下 42mm 厚15mm 高度33mm. [attachment=238420] 上面一個電位器調節動作電流,2個指示燈。問了 技術,紅燈 開關斷開,綠燈 開關接通。 4芯線,紅 電源DC正 黑 DC負。 黃 白 內部無源觸點,也就是開關量。大于設定值觸點就接通。無源的 不輸出電流電壓 只是接通和斷開。 上電 接觸器線圈檢測是沒有任何問題了, 繼電器也行 但是不容易調節。最好是繞2圈 ,容易調節。 不知道 大家是什么方法搞定10ma 檢測的 成本不要高,容易調試 穩定可靠。 [ 此帖被uyuway在2019-11-03 15:05重新編輯 ] |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄
|
測通電壽命,就是說測量通電的次數或通電的時間對吧?那就不需要糾結多少mA的問題,直接用需要測量的接觸器的常開觸電就可以了,只要線圈通電,觸電就閉合,PLC計次或累計計時。線圈斷電,觸電斷開,PLC計時暫停。線圈斷或燒毀,或觸頭卡住,配合PLC的輸出(控制接觸器線圈)狀態都可以判斷為接觸器使用壽命到達。 [ 此帖被hxl202319在2020-01-28 07:34重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|