工控玩家
澧縣電氣自動化
級別: 家園常客
![]() |
現公司多臺這樣油壓機因和供應商有矛盾,程序被鎖。老板要我重編程序。現場研究了下,壓力傳感器給變頻器,也給PLC.PLC二個模擬量給變頻器,其中一個為頻率給定,另一個有什么用沒搞清。懂行的指點下思路! ![]() |
---|---|
|
xieshaokui
王者榮耀是毒藥!
級別: 家園常客
![]() |
流量和壓力,不一定是變頻器,有可能是伺服驅動器,構成了兩道獨立的PID,這個種伺服一般是專用型伺服,從模擬量信號處分開,分成兩個獨立的系統,你只需要根據需要設定你的壓力和流量就好了,驅動器會根據信號自動調整。比如說你設定下行壓力10MPa,流量80%,回程壓力6MPa,流量50%,加壓壓力15MPA,流量80%,換算成對應模擬量就可以了,油泵那邊就不用管它了,你編寫程序只需要控制各個液壓閥的動作就可以了,常見的有回程、工進,增壓,卸壓、溢流閥這些就可以了,根據需要在驅動器里設置一下最高限制轉速和最高限制壓力。我們這邊有很多改造過的,搞不定給你弄個程序參考一下。私信 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
xieshaokui
王者榮耀是毒藥!
級別: 家園常客
![]() |
一般有一個傳感器檢測位置的,我們稱它為“增壓點”這個信號到達后,會由快速下行切換到工進模式(慢速加壓),改變目標壓力的同時,也切換液壓閥到工進模式 |
---|---|
|