思思久久96热在精品国产10-思思久久96热在精品国产免费-思思久久99-思思久久99热-一级毛片免费观看视频-一级毛片免费看

leigan231
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 259 點
下載積分: 3445 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2019-08-12
最后登錄: 2024-12-03
查看leigan231的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-01-03 19:10
我現在是一個224xp的PLC,有端口0和端口1,端口1 接一個485接口的流量計,讀取流量計數據,plc做主機;現在想用端口0做從機,把讀取到的數據和其他一些參數通過端口0發送到其他設備上去,這個程序怎么寫?
leigan231
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 259 點
下載積分: 3445 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2019-08-12
最后登錄: 2024-12-03
查看leigan231的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-01-04 13:50
引用
引用第1樓yezouping于2020-01-04 10:49發表的  :
可以找我寫,給個紅包就可以了   

我現在是這么個情況,
224xp的2個端口,端口0接的MCGS觸摸屏;端口1接的流量計(站號1)和一個物聯網模塊(站號5)

現在站號5的這個設備不用了,新買的設備不能當從站,只能當主站,需要將plc當做從站接入這個設備,然后讀取PLC里面的幾個數據

以上這些設備都支持MODBUS 接口485

這個plc只有將端口0當從機,這樣觸摸屏接到端口1里面去,就是這么幾個步驟,看怎么改?
leigan231
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 259 點
下載積分: 3445 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2019-08-12
最后登錄: 2024-12-03
查看leigan231的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-01-12 20:55
引用
引用第4樓eledesigner于2020-01-07 15:22發表的  :
224xp 一個口做從站,與第三方主站連接。224的另一個口做主站,觸摸屏和流量計做從站。

我現在就是這樣構思的,224xp做從站已經寫好應用了,現在在重新寫觸摸屏程序,
leigan231
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 259 點
下載積分: 3445 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2019-08-12
最后登錄: 2024-12-03
查看leigan231的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-01-12 20:58
引用
引用第3樓lvpretend于2020-01-07 12:32發表的  :
我能想到的最簡單的方法:PLC兩個口都當從站,觸摸屏和上位機做主站,流量計由觸摸屏采集然后寫入PLC,上位機直接采集PLC。

224xp好像只有一個口能當從站,另外一個不行

主站蜘蛛池模板: 毛色毛片免费观看| 国产麻豆精品高清在线播放| 精品久久中文网址| 韩国三级日本三级美三级| 国产成人免费高清激情明星| 国产人人草| 李丽莎在线| 成人淫片| 激情自拍视频| 免费可以看黄的视频 s色| 国内揄拍国内精品久久| 国产一级在线观看视频| 国产在线视频导航| 国内一区二区三区精品视频| 福利所导航| 久久手机精品视频| 国产在线看片网站| 国产免费片| 国产真实女人一级毛片| 国产在线视频不卡| 国产福利影视| 国产成人亚洲精品影院| 老司机毛片| 精品国产精品国产偷麻豆 | 国产人妖xxxxx免费看| 国产精品一区二区三区四区五区| 精品国偷自产在线| 久久久久久亚洲精品| 精品在线一区二区三区| 久久综合久久久| 国产原创巨作精品| 久久99网| 国产福利一区在线| 国产精品伦视频观看免费| 国产精品欧美一区二区三区| 精品伊人网| 国产精品观看| 国产精品麻豆久久99| 成人久久精品| 快射视频网站| 久热国产视频|