控制柜里接入的電機、泵都是三相負載,但是也有一部分是單項負載,比如控制回路和儀表等,這種情況到底選用3p還是4p作為總開關呢
互幫互助,互學互惠,共同進步,誠信交友)qq/2470582430
老兔子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 671 個
工控威望: 812 點
下載積分: 6715 分
在線時間: 510(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-01-16
查看老兔子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-03-19 19:58
帶漏電保護的開關必須使用4P,不帶漏電保護的隨便,但建議還是4P為好。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(工控楊永信) 熱心助人!
    老兔子
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 671 個
    工控威望: 812 點
    下載積分: 6715 分
    在線時間: 510(小時)
    注冊時間: 2008-06-27
    最后登錄: 2025-01-16
    查看老兔子的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2020-03-21 19:48
    引用
    引用第10樓往事如風于2020-03-21 17:16發表的  :
    從安全隔離來說四極可以把零線也斷開,安全性有保障。但是,四極斷路器一旦出現總零線段分合觸點接觸不良造成的損失也是不可估量的。如何兼顧安全隔離和控制保護呢?正規的做法前面再加一把四極隔離刀閘(現在的刀閘可不是以前那種簡陋品),作為檢修時分斷,這個分斷點是否正常是看的到的,隔離刀閘后面加三極總斷路器(總開關一般不需要帶漏保,如果非要加漏報只能用四極),零線、地線都在匯流排上短接。這樣做的好處是保護后級用斷路器的短路、過流功能,甚至大功率還可以用電動分合功能,總零線永遠是杠杠的,檢修時拉下刀閘,徹底隔斷帶電點。重申一點,只把斷路器拉開作為檢修,屬于熱備用,同時斷路器內部觸點如果出現粘連很有可能讓操作者誤以為斷開就是安全的,后果你知道......


    你所說的這現象(大字體所示),對于單臺的設備來說是不存在的(你應該是受到某位泰斗的影響才有這種觀點)。

    至于對供電線路(五線制)來說,按規范要求,是要求使用4P開關的。

    記住!!!!零線也是屬于帶電導體,不是絕對的零電位,零線帶電是正常現象。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(工控楊永信)

    主站蜘蛛池模板: 国产精品中文| 精品视频福利| 国产乱子伦| 国产欧美久久精品| 国产黄毛片| 精品国产午夜肉伦伦影院| 男女交性永久免费视频播放| 精品久久一| 久久免费国产精品一区二区| 成年男女免费视频网站播放| 男女做a视频| 国产日韩欧美一区二区三区视频| 久久久免费视频观看| 久久都是精品| 成人精品网| 欧美jizzhd欧美精品巨大| 国产精品黄| 久久97精品久久久久久清纯| 国产人澡人澡澡澡人碰视频| 久久精品视频2| 高清日韩在线| 国产成人91高清精品免费| 国产特黄1级毛片| 国产一区二区三区国产精品| 国产ts人妖系列视频网站| 国产视频福利一区| 国产成人高清精品免费5388密| 成人亚洲欧美| 九色综合久久综合欧美97| 精品在线视频免费观看| 国产亚洲午夜精品a一区二区| 男女视频在线观看免费| 免费一级性片| 福利精品一区| 女人a级毛片| 九九九九九在线精品区| 国产精品亚洲午夜不卡| 福利在线免费| 国产成人福利精品视频| 国产99精品免费视频看6| 牛牛在线精品第一区|