rs2指令,通道2,參數設置如下圖。


plc與電腦通信,數據發送正常,接收也正常。
但是如果電腦沒有發送數據的話,plc通信超時標志位不會接通。哪怕是一頓午飯的時間,依然沒有通信超時。
中午飯后發現沒有通信超時,我嘗試從電腦發送一段數據給plc,plc接收了,完成一次發送接收。
我查看手冊,手冊里部分內容如下。
“當接收數據中途中斷時,從這一刻開始,如果經過了超時時間設定中的時間,卻依然沒有收到下一個數據,則通信超時判定標志位置ON。”
是不是數據發送結束后,并沒有進入”數據接收“的狀態,要有數據或著其他什么東西來觸發接收。
所以沒有搞明白為什么通信超時不起作用。
先謝謝各位大神了。
勤工儉學
deep throat
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 1567 點
下載積分: 5955 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2016-03-10
最后登錄: 2024-09-27
查看勤工儉學的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-03-23 09:42
引用
引用第1樓ntbigcg于2020-03-23 07:44發表的  :
這個有點復雜了,1、你PLC里用的是什么方式發送數據的,用RS?如果用了,就會一直在發送接收,除非指令不發送接收。你如果加了超時判定標志斷開了發送接收,那你得有程序來恢復發送接收。2、如果你沒用RS,而是用上位機,那上位機程序里判斷超時設置后有沒有用恢復通訊功能?還有要檢查上位機的每次發送接收之間有沒有加延時防止通訊來不及反應導致的通訊錯誤,通訊錯誤就會發生超時。
從問題來看,你是用了RS的,你用RS發送的時候與上位機怎樣協商的,是不是需要上位機回發數據,如果有回發,你PLC里有沒有等回發結束再給上位機發送,如果沒有加這個判斷,很容易發生錯誤的,一發生錯誤通訊就死掉了。

先謝謝你的回帖~
用的是rs2指令和電腦進行通信的。現在是plc送出數據后,等電腦回發數據,這樣完成一次簡單的通信。昨天發現電腦沒有回發數據,plc這邊就一直等待電腦回發,沒有通信超時。我想是不是某個參數沒有設置好,造成通信超時沒有起作用。
勤工儉學
deep throat
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 1567 點
下載積分: 5955 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2016-03-10
最后登錄: 2024-09-27
查看勤工儉學的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-03-23 15:00
引用
引用第3樓無良!!于2020-03-23 12:11發表的  :
沒用過三菱。。。
PLC發出數據而沒有接受數據,我認為有兩種情況
1.你發送的格式,類似報文那樣,校驗之類的對不對?
2.PLC發給上位機,上位機有沒有收到數據會自動返回數據給下位機,還是說要手動用上位機給下位機發送一串數據,這樣才能形成一個發送與接受的過程

謝謝啦~
報文格式以及校驗是沒有問題的。現在主要是plc這邊的通信超時功能不起作用。標志位m8429沒有動作。
勤工儉學
deep throat
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 1567 點
下載積分: 5955 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2016-03-10
最后登錄: 2024-09-27
查看勤工儉學的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-03-30 18:35
引用
引用第5樓無良!!于2020-03-24 21:34發表的  :
這個通訊超時功能,是不是用在只發不收時的情況?
你完成一次通訊,說明沒有錯誤

是的,只用在只發不收的情況。我是在無意中發現這個情況。
勤工儉學
deep throat
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 1567 點
下載積分: 5955 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2016-03-10
最后登錄: 2024-09-27
查看勤工儉學的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2020-03-30 18:42
我仔細看了手冊,在rs2指令發送數據后,不會馬上進入數據接收狀態。
手冊里有一段話,如下。
執行了RS2指令后, 變為等待接收狀態。 從連接的設備接收數據, 當接收數據結束時, 接收結束標志位置ON。
在等待接收狀態下接收到數據后, 數據的接收就開始了。
數據接收開始后, 以中斷方式保存接收數據, 而與運算周期無關。
但是, 當在通信格式中指定了報頭時, 連續接收到報頭中設定的代碼時, 接收才開始。 除報頭以外的接收數據被保存。
這段話說明有在數據接收之前有一個狀態,是等待接收狀態。這個等待狀態需要接收到數據后才會切換到接收中的狀態。所以在等待接收狀態中是不會產生通信超時的。通信超時產生于數據接收的過程中。
不知道我的理解對不對。

主站蜘蛛池模板: 久久国产经典视频| 美女一级一级毛片| 黄色的视频在线免费观看| 国产91网址| 高清激情三级视频| 久久伊人精品一区二区三区| 美女午夜影院| 国片一级 免费看| 久久精品国产精品2020| 国产ts在线观看| 男女边摸边做激情视频免费| 免费啪啪网站| 国产精品手机在线观看| 精品国产免费观看一区高清| 簧片免费在线观看| 免费看一级视频| 福利视频精品| 美国一级毛片片aa免| 国产精品亚洲一区二区三区久久| 国产精品va一级二级三级| 久久久久久九九| 国产麻豆91网在线看| 九九久久99| 黄色网页观看| 麻豆国产原创| 男女午夜视频| 免费国产黄色片| 国产精品嫩草影院视频| 麻豆91av| 久久a毛片| 国产精品porn| 国产精品12| 久久久综合九色合综国产| 国产113页| 韩国黄色a级片| 黄色视屏在线免费播放| 国产精品久久久亚洲动漫| 美女一级毛片毛片在线播放| 毛片网战| 国产精品线在线精品国语| 麻豆精品国产剧情在线观看|