rs2指令,通道2,參數設置如下圖。


plc與電腦通信,數據發送正常,接收也正常。
但是如果電腦沒有發送數據的話,plc通信超時標志位不會接通。哪怕是一頓午飯的時間,依然沒有通信超時。
中午飯后發現沒有通信超時,我嘗試從電腦發送一段數據給plc,plc接收了,完成一次發送接收。
我查看手冊,手冊里部分內容如下。
“當接收數據中途中斷時,從這一刻開始,如果經過了超時時間設定中的時間,卻依然沒有收到下一個數據,則通信超時判定標志位置ON。”
是不是數據發送結束后,并沒有進入”數據接收“的狀態,要有數據或著其他什么東西來觸發接收。
所以沒有搞明白為什么通信超時不起作用。
先謝謝各位大神了。
無良!!
有事加我頭像微信
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 138 個
工控威望: 248 點
下載積分: 7751 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2020-01-15
最后登錄: 2024-12-23
查看無良!!的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-03-23 12:11
沒用過三菱。。。
PLC發出數據而沒有接受數據,我認為有兩種情況
1.你發送的格式,類似報文那樣,校驗之類的對不對?
2.PLC發給上位機,上位機有沒有收到數據會自動返回數據給下位機,還是說要手動用上位機給下位機發送一串數據,這樣才能形成一個發送與接受的過程
有事加我頭像微信
無良!!
有事加我頭像微信
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 138 個
工控威望: 248 點
下載積分: 7751 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2020-01-15
最后登錄: 2024-12-23
查看無良!!的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-03-24 21:34
這個通訊超時功能,是不是用在只發不收時的情況?
你完成一次通訊,說明沒有錯誤
有事加我頭像微信

主站蜘蛛池模板: 成人福利在线观看 | 久久r精品 | 国产乡下三片在线观看64 | 国产成人亚洲综合小说区 | 国产高清国产专区国产精品 | 久久精品视频亚洲 | 免费看91毛片| 九九久久国产精品大片 | 国产精品嫩草影院一二三区入口 | 麻豆毛片| 国产成人亚洲精品大帝 | 国产拍在线 | 国产一级aa大片毛片 | 久久久久99这里有精品10 | 黄色成人在线视频 | 国产精品 人妖系列 | 国产第一福利精品导航 | 国产精品白丝在线观看有码 | 国产麻豆剧看黄在线观看 | 国产高清晰在线播放 | 成人a一级毛片免费看 | 久久国产综合尤物免费观看 | 久操社区 | 国产毛片精品 | 狠狠色伊人久久精品综合网 | 国产亚洲一级精品久久 | 国产日产欧产精品精品图片 | 久久美女精品 | 美日韩在线视频 | 免费看欧美日韩一区二区三区 | 国产成人精品亚洲777图片 | 福利免费看 | 免费毛片在线播放 | 国产一区二区三区免费 | 免费一级毛片在线视频观看 | 国产ts系列 | 国产大片中文字幕在线观看 | 国产高清国内精品福利色噜噜 | 国产大量情侣高清视频 | 口国产成人高清在线播放 | 国产成人啪精品视频免费网 |