請問電工大神,380V ,3P的漏保,其中一相L1,可以接多少220V的支路用電器?這樣會不會造成零序電流不平衡。 我看大多數電氣圖上,L1和N接了好多220V支路用電空開,實際是不是可以這樣接的? 請電工大神詳盡指點,感謝 ![]() ![]() ![]() |
---|---|
|
老兔子
級別: 家園常客
![]() |
只要是220V的支路用電器都不行!要不合不上閘,要不就會一合閘就跳閘!原因就在于你使用了“3P的漏保”。 |
---|---|
|
老兔子
級別: 家園常客
![]() |
補充一下! 3P的漏保不能用于需要零線的地方。即使你再怎樣把負載分配得非常的“平衡”,只要一通電,要不就合不上閘,要不220V單相負載一通電就跳閘。 因為現實中不存在三相絕對平衡的負載,也不存在三相絕對平衡的電壓(電流)。 |
---|---|
|
老兔子
級別: 家園常客
![]() |
對于需要零線的線路、設備,其前端是不能安裝3P的漏電保護裝置的,因為零線沒有進入3P的漏電保護裝置的檢測電路,而漏電保護裝置是靠檢測進/出漏電保護裝置的電流是否相等來判斷是不是有漏電的。 由于現實中,三相電壓、電流、負載不可能達到絕對的平衡,如果不平衡電流達到漏電保護裝置的動作電流,零線就會有這個電流流過,這樣造成進/出漏電保護裝置檢測機構的電流就不相等,達到動作設定值,漏電保護裝置就會動作脫扣跳閘。 如果3P漏保用于單相220V線路,由于3P漏保的保護控制電子電路工作電壓是380V的,那么你自己設想一下,接入了220V電壓,保護控制電子電路能正常工作嗎? 這里說的漏電保護裝置指的是電子式的保護裝置,不包含電磁式漏電保護裝置。 |
---|---|