我用的歐姆龍PLC CP1H  伺服電機是廣數GS2000  線纜用的是廣數配的雙絞帶屏蔽線  現在有 個這樣的問題     我PLC發送1000個脈沖(PLC內存監控1000個脈沖是發送夠了的)  但伺服收到的脈沖不穩定(要么會多要么會少),導致伺服電機走位不準,請教各位大神能不能給個解決方案。。謝謝


謝謝大家問題已解決了    原來我用的是PLS2指令  脈沖數一直都感覺不穩定,  現在用的是PULS+SPED指令 發送與接受數基本上一致,,  那天我在論壇上看見一個大神說 PLS2指令很強大,但現在我用的不好  望各個大神給點寶貴意見
[ 此帖被xulin_xy在2020-12-05 16:57重新編輯 ]
solar1112
佛山立謳自動化,電氣設計編程。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 130 點
下載積分: 448 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2013-05-31
最后登錄: 2022-09-26
查看solar1112的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-04-13 16:26
要先監控伺服端,是否收到了PLC發出的設定脈沖,如果伺服沒收到設定脈沖數,那是伺服驅動器或干擾原因;如果收到了設定脈沖,那么就是電機端的機械執行原因了。要一步步排除。
佛山立謳自動化,電氣設計編程。
13794311932

主站蜘蛛池模板: 久热免费在线观看| 福利四区| 国产色婷婷视频在线观看| 国产精品视频999| 国产精品视频网站| 国产乱子精品免费视观看片| 国产真真人女人特级毛片| 国产1级毛片| 成人国产精品久久久免费| 国产精品免费播放| 国产精品成人影院| 国产美女网| 免费国产成人综合| 久久久久久久久久鸭| 国内精品小视频在线| 久久亚洲精品无码| 久久综合香蕉| 国产精品夜色视频一区二区| 蜜桃99| 国产三级日产三级| 国产成人愉拍精品| 好吊妞视频这里只有精品| 国产精品99r8在线观看| 男人夜日日日日日日日日| 欧乱色国产精品兔费视频| 久久久久久久亚洲精品| 福利在线一区二区| 国产资源站| 精品黄色| 国产人成精品午夜在线观看| 久久精品国产免费看久久精品| 国产真实一区二区三区| 久久青草网站| 男女做a视频| 精品国产精品国产偷麻豆| 国产福利小视频在线观看| 国产成人午夜| 国产五月天在线| 国产成人综合视频| 精品国产高清久久久久久小说| 免费在线观看h片|