出口國外的機器,我的機器設備電壓在國內工廠測試的,選的是單相220V供電,功率12KW。
到了國外,所在國家提供的電壓標準是3相220V,
1.是否需要給設備單獨配一臺變壓器?將國外的3相220V變成單相220V供機器使用?
2.是否可以直接使用其中的2相,不需要配變壓器了?
十年前論壇里有類似的帖子,沒討論出個結果。
請沒有經驗的不要亂談論,你要用過,見過才說,畢竟這是關系到機器的安全問題
ajunn
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 517 個
工控威望: 682 點
下載積分: 1659 分
在線時間: 1028(小時)
注冊時間: 2008-11-05
最后登錄: 2024-12-18
查看ajunn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-04-25 23:41
只要頻率相同,單相220V改兩相220V,保證單相時的零線不對地,對機器完全沒有影響。
12KW,對電力系統的不平衡影響可忽略
[ 此帖被ajunn在2020-04-25 23:50重新編輯 ]

主站蜘蛛池模板: 毛片三| 国产jizz| 免费播放美女一级毛片| 高清福利视频| 国产精品第100页| 成人αv在线视频高清| 国产综合精品日本亚洲777| 国产成人成人一区二区| 国产在线美女| 久久精品免视着国产成人| 精品国产成人在线| 精品久久久久久久久久久| 美欧毛片| 久久国产精品99精品国产| 久久精品国产自在一线| 九九99九九精彩| 黄色一级播放| 国产自产自拍| 国产精品毛片一区| 黄色三级国产| 男女激情网| 久久精品国产欧美成人| 免费高清a级毛片在线播放| 国产69久久精品成人看| 九九精品视频一区在线| 国产乱淫视频| 久久亚洲热| 成人精品久久| 国产精品免费大片一区二区| 久草免费福利视频| 国内自拍经典三级在线| 久热这里只精品热在线观看| 九九色综合| 精品人妖chinese国产人妖| 麻豆亚洲一区| 国产精品永久免费10000| 久久综合图片| 久久三级视频| 国产精品免费久久久免费| 国产亚洲视频在线观看| 国产99视频精品免费观看7|