李威liwei
級別: 探索解密
|
各位前輩,假如我想采集某一個在特定時間內時時變化的模擬量信號,并且所有采集的數據能夠存儲在PLC中,后期可以把這些數據統一發給上位機,請問用三菱FX5U怎么實現? |
---|---|
|
我看到你了
級別: 家園常客
|
5U自帶網口,用三菱自帶的MX或者OPC都可以,與上位機通信,1s刷新頻率(通信網絡穩定可以更快),數據變更就寫入上位機數據庫 觸摸屏的閃存才幾百M,如果你數據量大很快就寫滿了,而且閃存占用量會影響屏的速度,不建議存在屏那里,除非你每天做數據維護或者你的數據量很小 樓主留言:我這里是通過模擬量把數據讀出來,本身想把這個數據直接發送給上位機讓上位機讀取存儲,但是寫上位機軟件的工程師給我說他沒辦法去存儲 |
---|---|
|