酷馬A1000變頻器維修過電壓OL故障:4月13日,位于膠州的一家機加工企業聯系公司,對方公司使用的酷馬A1000變頻器顯示OL故障代碼,過電壓故障時是指變頻器的輸出電流超過變頻器額定電流而引起的的故障。當變頻器檢測到輸出超過可承受的電流耐量150%的變頻器額定電流,持續時間超過60秒。變頻器就會發出過電壓報警信息。
酷馬A1000變頻器維修過電壓OL故障原因:一般導致變頻器出現過電壓故障的原因有:變頻器輸入電源的電網質量不好,存在瞬時高電壓的情況導致變頻器內部的直流母線電壓過高,二是變頻器減速時間太短,電機因為慣性的作用處于發電狀態。
酷馬A1000變頻器維修過電壓OL故障過程:變頻器維修過電壓是比較容易的,只要檢查出變頻器故障的原因。檢查變頻器電機是否有負載過重,變頻器內部的轉矩提升設定值設置是否合適,酷馬變頻器的電子熱動電驛功能設定是否合適。經過全面的檢測發現變頻器維修過電壓故障的原因是因為變頻器的減速時間設定太短導致電機處于發電狀態引起的,將變頻器內的轉矩提升參數進行重新設定,酷馬變頻器恢復正常工作。在日常生產工作中一定要根據電機的情況對變頻器加減速進行設置。
guofu
GUOFU
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 226 個
工控威望: 362 點
下載積分: 1526 分
在線時間: 715(小時)
注冊時間: 2009-07-31
最后登錄: 2024-12-31
查看guofu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-07-07 11:37
《過電壓故障時是指變頻器的輸出電流超過變頻器額定電流而引起的的故障。當變頻器檢測到輸出超過可承受的電流耐量150%的變頻器額定電流,持續時間超過60秒。變頻器就會發出過電壓報警信息。》這個解釋比較新奇,OL過電流故障吧。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(四夢龍)

    主站蜘蛛池模板: 国产精品成人免费综合| 久久久久久九九| 国产精品资源网站在线观看| 福利姬视频在线观看| 国产一级在线播放| 国产精品美女视视频专区| 久久a 热6| 久久久精品国产| 男女交性过程视频无遮挡网站| 久久91精品国产一区二区| 国产在线天堂a v| 韩国黄色一级毛片| 韩国一大片a毛片| 国产乱子伦视频大全| 播放毛片| 国产激情久久久久影| 久久亚洲一级α片| 男女边摸边做激情视频免费| 国产偷v国产偷v亚洲偷v| 美日韩在线视频| 国产在线观看一区精品| 久久网站免费观看| 黄色网络在线观看| 国产黄色在线视频| 久久香蕉综合精品国产| 国内精品小视频在线| 国产午夜一级鲁丝片| 久久九九国产精品怡红院| 久视频免费精品6| 大香焦久久| 免费在线日本| 国内精品久久久久影院6| 久久久久毛片成人精品| 国产99视频精品免费观看7| 国产一区二区三区欧美精品| 快射影院| 国内一级毛片| 久久精品人人做人人看最新章| 大桥未久加勒比女热大陆在线| 久久成年人视频| 古装一级毛片手机免费看|