1、步進和伺服系統,程序設計上電自動回原點還是手動按按鈕回原點比較好?
2、帶抱閘的步進電機,抱閘是上電后一直接通比較好還是電機啟動前接通,電機關閉關斷抱閘比較好?
暴走的綿羊
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 89 個
工控威望: 455 點
下載積分: 1506 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2020-05-06
最后登錄: 2023-08-30
查看暴走的綿羊的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-11-05 13:12
1.可不可以上電回原主要看機構上有沒有影響回原的障礙物,軸運動空間內是否存在會移動到干涉區的可能性,如果有,則不能上電自動回原點,除非你安裝有判斷位置用的傳感器
2.帶抱閘線圈的電機在失電時一般都會自動抱閘,完全沒有必要電機不動就不上電,因為繞組上電產生足夠的磁感應力也需要耗費一定的時間,這樣做雖然可以省電卻加長了伺服系統的響應時間,降低了可靠性,是得不償失的做法。主要應邀考慮上電使能的時候在什么時機接通抱閘線圈;我的做法一般是在步進電機上電且無報警后1-2秒后松閘,確保步進電機自身產生了足夠克服重力的動力后再松閘,相比上電的同時松閘會產生略微下墜更加安全可靠;使用伺服電機時延遲松閘時間不能太長   因為編碼器內部偏差計數自整定可能會造成過流報警
[ 此帖被暴走的綿羊在2020-11-05 13:20重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(冠軍歐洲)

    主站蜘蛛池模板: 岛国视频在线免费观看| 精品国产三级a| 国产日韩欧美自拍| 国产国语一级毛片在线放| 激情欧美在线| 国产在线精品福利91香蕉| 免费国产成人高清在线观看视频| 国产成人在线精品| 久久96| 久久综合九色综合欧美9v777 | 精品一区一区三区新区乱码| 操亚洲| 精品福利视频网| 久久99精品麻豆国产| 久久精品99毛片免费| 国产亚洲视频网站| 久久久7777888精品| 成人精品区| 国产精品久久久久久久9999| 国产亚洲人成网站观看| 国产乱色在线观看| 国产一区二区三区久久小说| 福利片中文| 国产精品福利久久久久久小说| 福利一区国产| 免费网站成人亚洲| 看全色黄一级毛片| 狠狠色成色综合网| 免费网站在线观看国产v片| 高清一级片| 成人午夜影院| 国产一级视频在线观看网站| 久久精品播放| 国产欧美另类久久精品91| 国产91免费在线观看| 男人的天堂毛片| 久久久久国产精品四虎| 福利免费视频| 国产一极毛片| 激情伊人网| 久久综合久久久|