zoujiasheng
同是天涯淪落人
級別: 略有小成
|
最近做了個項目,一個圓盤用伺服帶動,圓盤上12個工位,每個工位角度設計相等,采用脈沖控制。目前預估計是通電后回零,運行時采用相對定位控制,計算出30度需要的脈沖,請問是否能實現N次運行后角度會不會出現偏差。還是有更好的方式推薦?有沒有相似的案例分享一下 |
|
---|---|---|
|
a10141014a
級別: 探索解密
|
軟體解決方式的話,我是利用高速input的方式 經過時抓到原點位置,然後定位停止時,做計算更新位置,每圈修正一次 [ 此帖被a10141014a在2020-11-04 10:08重新編輯 ] |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
a10141014a
級別: 探索解密
|
晚點我擷取貼上來 |
|
---|---|---|
|
a10141014a
級別: 探索解密
|
檔案內是軸1當範例,有需要自行更改為其他軸,沒用變數看起來比較簡單,有興趣的自己改成變數即可!! 事件內容是X0 假設為0度senser , 觸碰到後 紀錄位置, FB內為常態掃描,當flag ON時,等待軸停止,做一次演算把地址以0為基準做偏移 個人習慣如果是360度的結構每轉一圈都附歸為0度 此作法精準度會隨速度有所變化,雖然浮動精度,但可以修正為機構允許範圍,人眼也幾乎判斷不出來..用軟體修正此為下下策...改用正確的ABSencoder才是正確的方式 樓主留言:下載看了,這種方式對精度要求不是非常高是可以采用的,謝謝你的范例!學習了 [ 此帖被a10141014a在2020-11-04 13:29重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|