我用的是三菱5U PLC,西門子變頻器。我有一個A電機是用接觸器控制的,但是我要監控它的A相電流,我買了一個互感器,0-5V輸出模擬量,然后我準備配個FX5-4ad,來進行讀取它。(5u內置模擬量已經用了。)西門子變頻器是控制B電機。B電機不需要讀取電流,變頻器跟PLC是485通訊。
今天突然看到變頻器有個模擬量AI1和AI2的輸入點。那么我是不是可以把互感器0-5V的線直接接到變頻器上面,然后用485讀取這個模擬量的值呢?
這樣是否可行呢?這樣就可以省一個模塊了。這樣方不方便呢?
xshflove
工控人家園,工控人的免費學校。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 489 個
工控威望: 4285 點
下載積分: 663 分
在線時間: 526(小時)
注冊時間: 2008-03-14
最后登錄: 2025-01-04
查看xshflove的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-12-16 18:09
西門子的不知道,如果是臺達vfd-e的可以這么用。模擬量輸入通過485通訊能正常讀取到。

主站蜘蛛池模板: 看全色黄大色黄女片爽老外| 国产福利91精品| 国产日韩久久久久69影院| 免费观看成人鲁鲁鲁鲁鲁视频| 免费观看a视频| 久草五月天| 男女激情视频网站| 国产精品青青青高清在线观看| 久久综合九色综合97_ 久久久| 久久精品国产99久久99久久久| 免费看一级特黄a大片| 久久99国产综合精品| 高清激情三级视频| 免费黄色a级| 成人免费高清视频网址| 毛片免费全部播放一级| 毛片一级片| 免费观看一级欧美在线视频| 久爱成疾在线观看视频在线 最新| 久色网| 国产91麻豆视频| 国产三级观看| 久久精品九九| 麻豆国产91| 国产精品原创永久在线观看| 国内成人自拍视频| 国产高清免费的视频| 国产精品玖玖玖影院| 久久国产一区二区| 国产古装三级在线看影院| 国产中文字幕久久| 干美女在线视频| 精品久久久久久国产免费了| 久久熟| 国产激情久久久久影| 激情视频亚洲| 激情文学亚洲| 国产女主播自拍| 美女的毛片| 久久国产毛片| 成人美女视频在线观看|