工況說明:螺桿擠出機恒壓控制,設定壓力及反饋壓力值經PID計算后控制變頻器運行,來達到壓力恒定。(匯川3U的PLC)
1、自動切換到手動時,把PID的輸出值直接給變頻器設定值。(自動切手動無擾)
2、PID從手動切換到自動時,怎樣編程才能使輸出值在手動輸出值位置開始調節?匯川3U好像沒有看到手動輸出功能。
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 771 個
工控威望: 1149 點
下載積分: 401 分
在線時間: 605(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2024-12-28
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-12-23 09:09
不是很理解為什么會有跳變,PID本身是確定性算法,給什么輸入就給什么輸出,不過有的PID算法依賴歷史值需要多保存幾個變量.也就是你3L的這個手動值,需要在運行過程中不斷記錄前值,切換的時候向PID填充這個記錄的值而不是清零或者什么初始化的值.
從這個角度上來說,只要保證手動自動切換的時候PID算法(不管你是一條指令還是一串還是一個塊什么的)的輸入不變就行了.

實際上常規來說一般PID算法程序是需要一直運行的,所以不是很懂你這個手動自動切換為啥會導致PID輸出跳變,一般而言即使是關掉輸出也是通過控制PID輸入值(比如關到0,因為有I值存在不會導致輸出直接拉到0)這樣只要保證PID程序的輸入值是連續變化的就不可能導致跳變.但是PID輸出后的值最好是不要加任何控制的否則一個完整的閉環控制引入了其他變量,理論知識又不到位的情況下,一般人是搞不定的.

PID就是外部命令輸入,閉環反饋,參數,輸出直接到執行器,除了潛在的數據格式轉換和處理以外,不需要其他任何處理.

主站蜘蛛池模板: 国产激情视频网站| 美国三级日本三级久久99| 嫩草视频在线观看视频播放| 免费黄色大片在线观看| 欧美sese| 国产一区二区三区毛片| 国产一区二区三区高清视频| 国产你懂的在线| 国产理论最新国产精品视频 | 国产精品视频永久免费播放| 国产乱视频网站| 国产精品久热| 国产成人一区| 九九99在线视频| 久热99| 成人网mm视频在线观看| 毛片 mp4| 国产成人精品亚洲| 国内精品自在欧美一区| 成人动漫一区| 国产精品va在线播放我和闺蜜| 国产aaa三级| 国产成人高清精品免费观看| 久久久久香蕉| 国产裸舞福利资源在线视频| 黄色一级视频免费看| 美女被网站大全在线视频| 狠狠综合网| 久久福利社| 成人免费看片45分钟| 国产成人精品永久免费视频| 好好的曰com久久| 成人欧美日本免费观看| 嫩草视频在线| 国产在线观看的| 成人欧美一区二区三区视频| 国产自精品| 国产片自拍| 黄网站在线观看| 俄罗斯一级毛片免费播放| 国产一精品一aⅴ一免费|