朋友新做的雙驅動懸掛流水線,給做了個控制柜,用了2N-2AD的模塊,采樣兩個電子尺的0-10V模擬量電壓,在自己公司調試一切正常,非常完美。拿到朋友廠里安裝后,兩個驅動 變頻器的頻率波動很大,不接電機都有1.5HZ左右的波動,接上電機后,兩個變頻器頻率有時候會相差10來個HZ在波動,查原因,原來外線是他們自己廠的工人放的線,把電子尺和兩個變頻器的輸出線放到了同個管子里,變頻器一開,諧波就從電子尺的線進入到AD模塊,現在的對策是把變頻器的載波頻率調到最小,又是各種接地,并無效果!三菱公司說加電容104J,加屏蔽線,我估計效果不大,請教論壇各位大神,有何高見?還望指點一二,感激不盡! 順祝各位新年如意,身體健康!
hezhen880924
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 284 點
下載積分: 858 分
在線時間: 571(小時)
注冊時間: 2013-01-08
最后登錄: 2024-12-28
查看hezhen880924的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-01-14 13:32
干擾問題很難處理,換線接地。我也遇到過這種問題,一般換線,變頻器內部頻率調小。有時會干擾PLC輸入輸出一閃一閃。實在不行就只能換變頻器。還是不行,要換走modbus通訊的傳感器。
hezhen880924
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 284 點
下載積分: 858 分
在線時間: 571(小時)
注冊時間: 2013-01-08
最后登錄: 2024-12-28
查看hezhen880924的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-01-14 13:33
如果不是PID閉環控制,最好換走modbus通訊的傳感器。

主站蜘蛛池模板: 男女交性过程视频无遮挡网站| 久久国产a| 国产欧美日本在线观看| 成人h在线播放| 可以播放的亚洲女同性| 美女视频黄a视频免费全过程在线| 国产在线91精品| 国产欧美va欧美va香蕉在线观 | 久久国产精品1区2区3区网页| 成人永久免费福利视频网站| 久久99精品视频| 国产精品福利在线观看| 男女视频免费网站| 国产欧美精品午夜在线播放| 国产一区二区三区视频| 国产一级特黄a大片免费| 久青草国产在线视频_久青草免| 精品久久九九| 精品午夜视频| 黄色免费在线播放| 黄色性情视频| 免费亚洲视频| 成人97| 久久久噜久噜久久综合| 黄色三级a| 免费观看一级一片| 成人99国产精品一级毛片| 国产成人精品第一区二区| 精品国产高清不卡毛片| 黄色免费在线播放| 国产国产精品人在线视| 国产成人午夜视频| 国产福利一区二区三区| 男女18一级大黄毛片免| 国产成人在线视频| 韩国三级一区| 国产精品久久久久影视青草| 久久九| 久青草久青草高清在线播放| 国产精品自在欧美一区| 久久曰|