xuweid123
級別: 探索解密
|
我們公司設備調試時出現找機械原點時會報警,伺服放大器無報警代碼,定位模塊中的代碼是212,手冊中解決方法是再次實施原點回歸,實施多次也不行,可能偶爾會有一次行,但這樣的情況客戶肯定不能接受。我們的臨時解決方法是在回歸停止前施加外力,人用力反方向推,這樣實施回歸就不會有報警,但這樣的方法僅限于臨時解決問題,客戶也不認可。 一樣的設備,不是每臺都這樣,但概率挺大的。 不知道大家有沒有遇到一樣的情況,是怎么解決的? 原點回歸方式為 5:計數型,不需零點信號的這種。 我嘗試過改回歸速度和爬行速度,無效。 打給三菱售后說是可以改PA09、PA10試試。一個是鋼性,每次加1往上調看看。另一個是到位范圍,不知道一次加多少? 尚未嘗試,有解決過類似問題的大拿給個回復唄。 |
---|---|
|