圖片:
之前提過一個問題,就是讓操作者自行輸入一個點進行監控,達到設備排查故障時同畫面可以監控必要的輸入輸出點的問題
后來一位大哥提點了一下用宏指令,最近閑余的時候研究了一下,做了一個點實驗,功能上基本能完成
但是用PC連接PLC在線模擬的時候發現問題
第一個版本是用的select case 的方式選擇輸出,由于點太多的話語句太復雜,只做了少量的點。直接關聯PLC輸入的指示燈和宏指令管來的指示燈都可以迅速反應。
第二個版本用的數組的方式,由于語句比較簡單,所以添加了64個點,這時問題就來了。宏指令關聯的指示燈對比直接關聯PLC的指示燈慢0.5-1秒的樣子。這是什么原因呢?
請各位大神指導指導
附上第二版本的指令
macro_command main()
char X1scan = 0
bool Xstate[64]
char i = 0
bool Xled = 0
GetData(X1scan, "Local HMI", LW, 0, 1)
GetData(Xstate[0], "Mitsubishi FX3U/FX3G/FX3GA", X, 0, 64)
i = X1scan
Xled = Xstate
SetData(Xled, "Local HMI", LB, 0, 1)
end macro_command
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 4429 個
工控威望: 7810 點
下載積分: 15987 分
在線時間: 3038(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2025-01-18
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-04-24 10:15
給你兩個字,加油吧
微信hui530527      b站賬號,非標自動化譚工
請不要隨意加我,不會隨便通過。QQ群942493953

主站蜘蛛池模板: 国产偷窥网| 国产一区二区在线视频播放| 国产亚洲精品国看不卡| 美女久草| 国产乱子伦| 黄色片的网址| 九九九九九九精品免费| 国产99视频在线| 国产三级日本三级日产三| 国产精品igao视频网999| 久久国产视频精品| 久久综合综合久久狠狠狠97色 | 久久国产精品99精品国产987| 国产精品欧美激情在线播放| 国产91网| 国产三级在线精品男人的天堂| 国产在线观看福利一区二区| 久久精品播放| 精品在线观看国产| 操亚洲| 男女视频网站在线观看| 韩国日本香港三级| 国产肥老妇视频一| 免费一级视频在线播放| 福利精品视频| 九九精品免视看国产成人| 男人天堂aaa| 国产91区| 黄色亚洲网站| 久艹精品| 蜜桃97爱成人| 久久网国产| 成人午夜小视频| 久久七| 理论大片三在线观看| 国产成人免费网站在线观看| 国产a免费观看| 成人国产精品| 久久精品乱子伦观看| 九九看片| 国产性做久久久久久|