思思久久96热在精品国产10-思思久久96热在精品国产免费-思思久久99-思思久久99热-一级毛片免费观看视频-一级毛片免费看

二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2845 個
工控威望: 4476 點
下載積分: 218693 分
在線時間: 3204(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2025-04-02
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-05-03 10:07
種養殖業經常有人說不食自家所種所養的,因為自家的多是營養夜CUI熟,食之對身體不好所以不食自家所種所養,
上個月接一樁業務,為一單位按照其圖紙配安裝底板,初步查看圖紙后發現有存在設計問題,原以為是些小問題,可以隨手幫忙解決。但是在開始動工配線后才發現這些問題將會是后續影響的大問題,先在此給各位匯報一下問題所在:主控制是臺達的PLC,輸入點數為:160點左右,輸出為:90點左右。伺服系統是臺達總共6臺,功率為:400W,步進系統是6臺,牛米為:1,這些硬件選配沒有啥問題。下面來說說問題所在:
伺服系統電源為單相220VAC,為其供電的電源是相線加零線、通過濾波器為其提供,為什么不加變壓器隔離??且每臺伺服驅動器的供電端多有一個斷路器進行保護,這個有必要嗎??伺服驅動器的控制電源同樣是通過濾波器后,再經過斷路器為其提供。
步進系統的供電是直流24VDC,其電源來自開關電源,同樣的每臺步進驅動器的供電端多有斷路器進行保護,這個有必要嗎??
PLC的輸入點由一10A開關電源提供,再由一個6A的斷路器為其保護,不知道這個斷路器能保護輸入點什么?
PLC的輸出點直接帶24VDC電磁閥(5W),且直接帶動不加中間繼電器進行轉換,這個有真必要省略嗎?
最近通過溝通后對方發出真實的心聲,這套系統存在嚴重的干擾、且定位不準,沒辦法可靠工作。
在我看來這套圖紙的設計者應該是70年代的老工程師所做,那個年代什么多需要保護。但是細看又不象,應該是當代年輕工程師所做的杰作,因為當代年輕人膽大,敢作敢為有問題后續再處理,先前準備工作不做考慮!
以上是個人見解!請勿砸磚!!
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2845 個
工控威望: 4476 點
下載積分: 218693 分
在線時間: 3204(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2025-04-02
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-05-03 19:40
引用
引用第3樓luoqing1117于2021-05-03 18:36發表的  :
PLC的輸入點由一10A開關電源提供,再由一個6A的斷路器為其保護,不知道這個斷路器能保護輸入點什么?
開關電源還有別的負載吧。



別無其它負載唯一負載就是光電開關,接近開關
2樓  發表于: 2021-05-05 06:47
引用
引用第9樓風影zdy于2021-05-04 22:16發表的  :
這個要看PLC的類型吧,如果是繼電器輸出類型的PLC是可以的,如果是晶體管類型的輸出PLC就不行,上次還特地跟PLC的銷售問過。





要說不行那就不管是繼電器輸出還是晶體管輸出多不行,除非是為經濟利益最大化考慮。
3樓  發表于: 2021-05-10 16:39
看過這幾天各位的回復,好像輸出不帶轉換直接驅動電磁閥者不在少數。
4樓  發表于: 2021-05-10 17:11
引用
引用第18樓1992sd于2021-05-10 17:00發表的  :
開關電源前端斷路器6A,輸出負載10A,可以的。輸出是24V,10A,功率240W。輸入端220V,電流6A,功率1320W,沒什么問題。



可能是我描述有問題!是開關電源輸出端通過一個6A斷路器為各個接近開關、光電開關、按鈕等等提供電源保護!
5樓  發表于: 2021-05-13 16:28
個人意見肯定是加!!
如果不加那么輸出點壞了只能換這個輸出模塊!為考慮經濟利益那肯定不加,因為換個模塊肯定比繼電器貴,經濟利益也高。
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1

主站蜘蛛池模板: 免费观看四虎精品国产永久 | 波多野结衣一区二区 | 国产九九在线 | 国产高清在线精品免费 | 国产 日韩 一区 | 精品久久久久久中文字幕一区 | 国产精品成人四虎免费视频 | 高清一级 | 国语精品91自产拍在线观看二区 | 国产精品9999久久久久仙踪林 | 久久99精品一久久久久久 | 福利视频网站 | 国内精品在线观看视频 | 国产美女激情视频 | 久久中文字幕一区二区三区 | 国产三级久久久精品麻豆三级 | 国产区视频在线观看 | 国产精品一二三区 | 国产成人精品免费视 | 免费在线成人 | 国产黄在线免费观看 | 久久狠狠一本精品综合网 | 国产欧美在线亚洲一区刘亦菲 | 国产成人www免费人成看片 | 久久99精品久久久久久青青日本 | 国产伦精品一区二区三区精品 | 成人久久免费视频 | 超清国产粉嫩456在线免播放 | 久久精品免费全国观看国产 | 免费看aⅴ| 麻豆系列| 成人黄色片视频 | 九九99re在线视频精品免费 | 久久国产精品免费专区 | 国内精品福利视频 | 国产精选91热在线观看 | 国产精品1区2区 | 国精品日韩欧美一区二区三区 | 国产成人久久蜜一区二区 | 国产酒店自拍 | 国产在线观看青草视频 |