自己實際應用的功能塊


一般轉換就是將模擬量輸入值S,按比例輸出為D即可。
但是我在使用當中需要有以下幾個條件:
1、使用不同系列的PLC及模擬量模塊時,分辨率也有不同:如CP1W-AD輸入單元分辨率=6000;CJ1W-AD輸入單元分辨率=4000。那么我就需要X軸的最大值可設定。
2、我單位使用的壓力變送器一般就2種,不同處是測量范圍:0~1.0MPa 和 0~1.6MPa。那么我就需要Y軸的最大值可設定。
3、另外在使用一段時間后可能傳感器會發生0點偏移或測量值與實際值不符,這個時候我還需要可以調整其偏離增益值。
      又同時有兩種情況:
      ①、壓力排空后,壓力歸零。加壓后不準確,這里需要增益調整(限定個比例范圍:0.9~1.1之間):


      ②、壓力不歸零,整體線性的調整,我這里命名為補正偏移(限定個調整范圍:±0.1 MPa):



一般的比例轉換值P1,經過增益偏離調整后壓力值P2,換算關系為:P2 = P1  * 增益調整 + 補正偏移。
[ 此帖被yuxilu在2021-08-25 15:51重新編輯 ]
附件: AD轉換ST.zip (5 K) 下載次數:377
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(上官文博) 真誠感謝!
  • 下載積分:+1(wuhualin) 感謝分享!
  • 下載積分:+3(guochunyi) 好貼好貼!
  • 下載積分:+3(金秋來) 感謝分享!

    主站蜘蛛池模板: 久久鬼| 国产欧美日韩视频在线观看| 嫩草一区二区三区四区乱码| 久久精品国产免费中文| 男女乱淫真视频免费观看| 牛牛影院毛片大全免费看| 福利免费看| 免费国产午夜高清在线视频| 国产成人一级| 金发欧美一区在线观看| 国产91调教| 成年女人看片免费视频频| 免费黄色在线播放| 免费看操| 国产高清一区二区三区| 国产精品特级毛片一区二区三区| 免费国产小视频在线观看| 成人a站| 久久综合九色综合欧洲色| 成人免费xx| 久久亚洲国产精品| 高清视频 一区二区三区四区| 国产tv在线| 久久综合日韩亚洲精品色| 夫妻黄色一级片| 国产尤物二区三区在线观看| 麻豆国产在线视频| 久久亚洲精品成人综合| 黄色a级片免费看| 国内体内she精视频免费| 高清一区二区三区视频| 国产精品久久久久尤物| 国产a毛片| 国产精品久久久久久五月尺| 国产精品久久久久aaaa| 国产不卡视频在线观看| 久青草免费视频| 免费狼人久久香蕉网| 久久91这里精品国产2020| 久久中文字幕亚洲精品最新| 国产精品高清在线|