樓主  發表于: 2021-09-18 08:45
有一套恒壓供水裝置,分別有兩個變頻器(220KW),兩個軟起(120KW),每個變頻和軟起為一套,兩套系統一備一用,系統總的目的為穩定出口母管的壓力,我看設計說明是當變頻頻率增加到50HZ并延時一段時間,如果母管壓力還沒有到達設定值,那么將自動啟動軟起,
我想問的是,當軟起啟動的瞬間,變頻需要不需要做什么改變?還是讓它自動用PID來減頻就好,這樣的120KW的泵力投入會不會對母管造成沖擊?
還有,程序中設計了運行時間到達預設值后自動切泵的功能,請問下大家,有沒有這方面程序設計的思路,和程序的例子?謝謝了!
陸國慶
luguoqing
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 285 個
工控威望: 7404 點
下載積分: 46829 分
在線時間: 835(小時)
注冊時間: 2012-11-09
最后登錄: 2025-03-14
查看陸國慶的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-18 11:15
120KW軟啟動控制電機和220KW變頻器控制電機比差不多是1:2,這么大系統變頻器工頻運行一定時間后,還沒有達到設定值系統會再增加一臺水泵,水泵啟動有個時間才能達到穩定狀態,在軟啟動水泵啟動過程中,系統檢測到壓力升一定值PID動作,220KW變頻器電機降頻,當220KW變頻電機輸出功率達到50%時,系統會停止軟啟動電機,變頻電機快速升頻維持系統壓力。

主站蜘蛛池模板: 国产白色视频在线观看w | 二区三区在线观看 | 久久亚洲国产的中文 | 国产欧美中文字幕 | 国产极品精频在线观看 | 国产成人精品亚洲77美色 | 国产一级免费 | 国产精品免费小视频 | 好爽快点我受不了了国产 | 黄色片视频免费观看 | 久久久久亚洲精品中文字幕 | 精品国产乱码久久久久久浪潮 | 国产一级二级三级毛片 | 成人欧美s视频在线观看 | 麻豆成人在线观看 | 国产激情一区二区三区 | 国产成人乱码一区二区三区 | 玖玖视频精品 | 久久99国产这里有精品视 | 久久pao| 免费啪啪网 | 国产福利观看 | 久久精品在这里 | 国内自拍经典三级在线 | 黄三级高清在线播放视频 | 久久久精品日本一区二区三区 | 国产精品美女久久久久网站 | 国产日韩三级 | 国产不卡一区二区三区免费视 | 国产成人一区二区视频在线观看 | 久久精品免视国产 | 久久免费视频8 | 九九热伊人 | 国内成人精品亚洲日本语音 | 看全色黄大色大黄大片 | 成年免费大片黄在线观看一 | 久久精品一区二区三区不卡 | 国产国产东北刺激毛片对白 | 国产综合视频在线观看一区 | 韩国黄色a级片 | 成人免费一区二区三区 |