有一套恒壓供水裝置,分別有兩個變頻器(220KW),兩個軟起(120KW),每個變頻和軟起為一套,兩套系統一備一用,系統總的目的為穩定出口母管的壓力,我看設計說明是當變頻頻率增加到50HZ并延時一段時間,如果母管壓力還沒有到達設定值,那么將自動啟動軟起,
我想問的是,當軟起啟動的瞬間,變頻需要不需要做什么改變?還是讓它自動用PID來減頻就好,這樣的120KW的泵力投入會不會對母管造成沖擊?
還有,程序中設計了運行時間到達預設值后自動切泵的功能,請問下大家,有沒有這方面程序設計的思路,和程序的例子?謝謝了!
huangaijia
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 714 個
工控威望: 3605 點
下載積分: 5553 分
在線時間: 194(小時)
注冊時間: 2019-07-22
最后登錄: 2024-12-28
查看huangaijia的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-25 10:30
學習 學習

主站蜘蛛池模板: 国产精品久久久久久久久久久不卡 | 免费日韩在线视频| 国产在线小视频| 国产在线观看午夜不卡| 免费一区二区三区视频狠狠| 国产日韩91| 国产精品视频免费视频| 毛色毛片免费看| 男女午夜视频| 大学生高清一级毛片免费| 鲁鲁鲁狠在线视频| 男女交性高清视频无遮挡| 久久98精品久久久久久婷婷| 国产午夜人做人免费视频中文| 国产精品福利自产拍网站| 久久996热精品xxxx| 国产 日韩 欧美 综合| 国产精品夜夜春夜夜爽| 久久久久一级片| 大学生一一级毛片在线播放| 福利网站在线播放| 国产精品欧美在线不卡 | 成人在线综合网| 国产福利91精品一区二区| 久久久久大香线焦| 毛片毛多| 精品免费在线视频| 黄在线观看网站| 国产精品久久久久aaaa| 国产成人h在线视频| 精品人妖chinese国产人妖| 大香焦久久| 国产在线拍揄自揄视精品不卡| 成人福利在线视频| 国产精彩视频在线| 九九久久精品| 久久精品午夜| 久草视频观看| 狠狠综合久久| 国产成人精品一区二区视频| 久久福利青草精品资源站免费|