樓主  發表于: 2021-09-25 09:38
  客戶現場燒雙速風機,我這邊做的是保證高速回路完全斷開之后低速才會接通的,不存在高低速同時接通的情況,低速一樣
  高低速分別是角型接法和星型接法
  風機廠家的回復說是在高速轉低速的時候,高速的慣性比較大導致低速,導致切入低速的時候是有一個過速的狀態,長期以往導致風機損壞;廠家建議高速轉低速增加延時,也就是等轉速將下來再切到低速。這種說法是否有道理呢?
  請教各位大佬,高低速風機切換的時候都是怎么做的,謝謝!
ajunn
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 691 點
下載積分: 1681 分
在線時間: 1043(小時)
注冊時間: 2008-11-05
最后登錄: 2025-06-04
查看ajunn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-10-02 10:37
是缺相燒?是過載燒?還是電機繞組漆包線質量問題?是燒低速繞組還是高速繞組?為什么熱保護無效?

通過萬用表檢測綜合打開電機端蓋觀察分析可以找到答案,不是憑空想出來的

高速切換低速無須延時,為什么?看看電機的機械特性曲線和風機類負載特征吧。

如果是爐,沒達到一定的溫度就由低速切換高速,過載保護選調不合理,可能會燒高速繞組。

主站蜘蛛池模板: 国产精品久久久久影视青草 | 久久精品视频国产 | 久久综合久久自在自线精品自 | 国产三级在线观看视频不卡 | 久久伊人久久亚洲综合 | 精品国产专区91在线尤物 | 另类色区 | 美国一级毛片片aa免 | 国产成人一区二区 | 免费精品在线观看 | 久久人精品| 久久综合九色综合97_ 久久久 | 国产h视频在线观看高清 | 久久生活片 | 麻豆果冻国产91在线极品 | 免费的一级片网站 | 国产精品igao视频 | 华人黄网站 | 久久久高清免费视频 | 国产福利自产拍在线观看 | 国产成人精品亚洲一区 | 久久免费观看国产精品 | 国产成人成人一区二区 | 国产91边对白在线播放 | 国产情侣久久 | 国产 日韩欧美 | 男女乱淫免费视频 | 毛片亚洲毛片亚洲毛片 | 国产精品久久久久国产精品 | 国产一级一片 | 久久久窝窝午夜精品 | 国产农村精品一级毛片视频 | 国产精品久久久久这里只有精品 | 成视频年人黄网站免费动漫 | 国产无套粉嫩白浆在线精品 | 九九导航 | 国产精品免费视频能看 | 国产成人综合网在线观看 | 黑人操日本人 | 国产偷v国产偷v国产 | 国产亚洲欧美一区二区 |