liaohp
級別: 略有小成
|
描述:主程序
圖片:
描述:子程序
圖片: 應用背景:采集到的模擬量 總是變化很大,我想做一個相當于濾波的程序,原理就是把 數據data_in 累加比如1000次,然后 再求平均值,但是我懷疑在 for next循環 執行過程中,外部的數據改變了,可能不會對for next內部 生效,又或者 基于PLC的原理,會不會在執行for next內部程序的時候,根本就不會去 處理 for next外部的其他程序。所以想請教各位。 |
---|---|
|
liaohp
級別: 略有小成
|
是的 |
---|---|
|
liaohp
級別: 略有小成
|
不是10ms內波動大,是我肉眼看波動大,想處理平滑點。 模擬量采集周期我設置為50hz,也就是0.02s,20ms,假如PLC掃描周期為10ms,也就是2個周期 才檢測到模擬量變化,我現在的做法是每個掃描周期記錄數據,然后多個周期求平均值,有些效果 |
---|---|
|