各位工控大師們:
  我公司現有設備為:拆解破碎處理設備400KW一套,塑料破碎機80KW一套,螺旋空壓機110KW一臺,55KW 一臺,活塞空壓機15KW一臺,壓軸機7.5KW一臺,生活樓和辦公樓食堂大約100KW,公司現在變壓器800KVA,除55KW的空壓機和生活樓不同時使用外,其他都是同時使用的,現在在電力局查看公司使用負載只有125KWH,難道我們公司實際使用功率真的只達到這個值嗎,那計算負荷要怎樣才能計算的更加準,是用需要系數法計算還是?????請大師們指教,謝謝!!!!!
飛龍舞天
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 420 點
下載積分: 1004 分
在線時間: 444(小時)
注冊時間: 2014-06-24
最后登錄: 2025-01-01
查看飛龍舞天的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-10-23 12:48
我也遇到過,400kw的變壓器,供電局給出的負載只有200kw左右,平時變壓器基本在超載狀態
132kw電機3臺,24小時運行,11kw電機20臺,12小時運行,再加其他輔助設備50kw左右
樓主留言:
公司現在加了一臺280KW的生產線,總功率超出了變壓器的有功功率,看配電手冊上的計算負荷系數,算出來的也不是125KW的負荷,

主站蜘蛛池模板: 女人一级毛片免费观看| 国产高清视频在线免费观看| 国产113页| 国产xxxx视频| 久久99九九精品免费| 黄色美女一级片| 久久2017| 国产成人免费高清视频| 国产在线麻豆一区二区| 嫩草影院在线观看视频| 国产 高清 在线| 精品欧美一区二区精品久久| 久久久久久亚洲精品| 国产精品va在线观看手机版| 免费一区视频| 国产在线精品一区二区| 黄色国产精品| 成人在线观看国产| 高清一级做a爱过程不卡视频| 国产夫妇精品自在线| 狠狠操操操| 成人a毛片在线看免费全部播放| 国产中文卡一卡二卡三乱码| 国产成人精品免费视| 国内精品51视频在线观看 | 国产毛片视频| 国产成人影院在线观看| 国产精品91在线播放| 精品国产美女| 国产成人福利精品视频| 国产中文字幕一区| 黄色小视频在线| 国产美女一级做a爱视频| 国产普通话自拍| 成人网战| 国产码欧美日韩高清综合一区| 黄色片一级黄色片| 国产亚洲精品97在线观看| 国产18到20岁美女毛片| 免费特黄一区二区三区视频一| 福利视频三区|