設備:超聲波清洗機 故障:PLC運行過程自動復位,恢復到剛上電的情況。表面上看不到明顯的斷電,由于沒有示波器,無法驗證是否外部電壓瞬間失電。 原因分析:1、PLC內部電源模塊故障; 2、PLC供電電源波動大導致重啟(基本排除); 3、24V電源短路(未用PLC自帶輸出的24電源),外部24V短路應該燒開關電源,所以也排除; 歡迎各位大佬發表自己的看法和意見。大家探討學習 |
---|---|
|
發達哥
級別: 正式會員
|
各位朋友,設備有了進展,跟大家分享一下。 我心中的維修措施: 1、更換新的開關電源(排除24短路) 2、把PLC供電的電源獨立供電(排除線路老化問題)3、更換新的PLC(排除PLC損壞) *結果是以上3項措施都沒有效果,一位維修大佬過來一眼就看出問題。 引起復位的問題居然是 接地不良 電源的地線和設備的地線通過一塊鍍鋅板連接,把這塊鍍鋅板拆掉把地線搞在一起,故障消除。 解決問題的大佬給出的說法是,地線時通時不通會導致干擾讓PLC無法正常工作 疑問:1、一直認為PLC內部自帶電源模塊,對來自外部干擾不會受太大的影響; 2、很多PLC不接地線也不會發生這種自復位的問題,是否這臺PLC本身質量就有問題 歡迎大家評論交流分享 [ 此帖被發達哥在2021-12-24 09:32重新編輯 ] |
---|---|
|