我平常使用日系交流變頻器較多,這是第一次使用西門子的直流馬達控制器

手邊控制器型號6RA8085-6FV62-0AA0,以下問題麻煩各位指正回答

1、XS1-105、106短接後,X177-9、122短接後XR1-109、100合閘,使主接觸器閉合,那勵磁接觸器與風扇接觸器動作時機是在什麼時候?

2、根據SINAMICS_DCM_DC_Converter_zh-CHS手冊內13.9中勵磁回路接觸器根據我的控制器型號應選用3RT2023-2AL20,我查詢後是AC-3 9 A, 4 kW / 400 V的接觸器,但手冊上勵磁額定直流電流為25A,此規格是否能夠承受?

3、勵磁回路我以富士BW32AAG 2P30A無熔絲開關座迴路保護,有看到帖子說要用快速保險絲才不會燒電路板,是否有需要更換為25A的快速保險絲?

煩請各位先進給予回答,謝謝。



主站蜘蛛池模板: 久久成人网18网站| 免费一区视频| 精品成人免费一区二区在线播放| 久久久一本| 毛片99| 波多野结衣在线一区| 国产美女91| 国产主播福利在线| 麻豆国产高清精品国在线| 波多野结衣一区二区| 国产在线啪| 久久久久久中文字幕| 免费观看毛片的网站| 女同视频一区二区在线观看| 国产精品久久久久久久久久一区| 国产叼嘿视频网站在线观看| 久久久精品国产| 久久久久久中文字幕| 国产真人毛片一级视频| 久久久久逼| 国产成人精选免费视频| 国产真真人女人特级毛片| 精品91在线| 美国一级毛片片免费| 国产国语特级一级aa毛片| 国产午夜精品久久久久九九| 国产1区2区3区在线观看| 国产午夜伦伦伦午夜伦| 久久99精品综合国产首页| 国产精品成人不卡在线观看| 九九re6精品视频在线观看| 久青草国产在线| 国产国语在线播放视频| 国产视频二| 国产自偷| 九色自拍视频| 久久精品高清| 国产人成精品香港三级在| 国产精品自在线| 久精品在线| 国产高清在线精品|