思思久久96热在精品国产10-思思久久96热在精品国产免费-思思久久99-思思久久99热-一级毛片免费观看视频-一级毛片免费看

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4015 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2024-12-29
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2022-08-12 21:52
引用
引用第10樓qqc青春之歌于2022-08-12 08:30發表的  :
首先溫控表并非一直處于加熱狀態,溫度到了 你用電流繼電器當然就不能檢測加熱器斷線了。如果電流繼電器都能用,歐姆龍  煒固的加熱器斷線報警器生產了干啥? 就不應該有市場。
在什么情況下可以用,比如PLC控制加熱,比如PLC可以和溫控表通訊能夠知道是否處于加熱狀態。否則你這么用 的確會誤判。你可以網上搜索一下加熱器斷線報警器和過電流繼電器的區別。

加熱器斷線報警、過欠流繼電器的過欠流保護和A/D轉換模塊的輸入斷線報警,它們都有一個共同點就是檢測工作電流是否正常,電流不正常且超過報警設定值,就會發出報警信號。只有設備在通電工作時才能檢測電流,不通電工作怎么檢測電流?怎么判斷斷線?A/D轉換模塊目前也只有輸入電流信號功能的,才有斷線報警。輸入電壓信號的,沒有斷線報警,因為不好檢測電流。溫控器和過欠流繼電器的功能根本是不同的,你完全混淆了。兩者如果組合應用,各自起著不同的作用。溫控器是采集加熱溫度,溫度檢測值與設定值比較后,根據比較結果控制加熱器工作。過欠流繼電器是檢測加熱器的工作電流,如果工作電流超出過欠流設定值,就會發出報警信號(斷線可以看作欠流的一種特殊情況)。兩者組合應用是不會沖突的,溫控器控制加熱器工作時,就輸出一個信號給PLC,PLC此時要讀取過欠流繼電器的檢測信號,判斷加熱器是否正常工作。溫控器控制加熱器停止工作時,也輸出一個信號給PLC,PLC此時不讀取過欠流繼電器的檢測信號,這樣不會出現加熱器正常停止工作時的誤報警。至于產品是這樣那樣的功能,那是廠家自己搞的。那就看實際中有多少應用價值,市場占有率有多高。有些產品雖然功能不多,但是性價比、質量、使用效果很好,因而獲得很好的市場份額。有些產品盡管功能很多,但因種種原因,卻沒有獲得很好的市場份額,最終可能被淘汰出局。這種例子多了去了。
ailove88
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 187 點
下載積分: 713 分
在線時間: 378(小時)
注冊時間: 2014-04-14
最后登錄: 2024-12-26
查看ailove88的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2022-08-13 07:56
溫控自帶 斷線 檢測   是檢測的電流
qqc青春之歌
深圳 好熱
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 315 個
工控威望: 377 點
下載積分: 4104 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2021-06-22
最后登錄: 2024-12-28
查看qqc青春之歌的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2022-08-13 09:22
看了這么多文字, 要用過流繼電器還是一句話: PLC 必須知道是否處于加熱,才能通過過流繼電器去監控是否斷線。這和我說的沒啥沖突。你要知道溫控表是否處于加熱狀態:1 485通訊   2  IO 信號。一個直流過流繼電器 不便宜吧。如果PLC和溫控表已經有了通訊功能,那么到沒啥成本增加。如果溫控表方便給一個加熱IO 信號  也是沒增加成本。但是有的溫控表沒有485  也沒有加熱IO 信號給PLC  這個時候的成本要增加多少。還有一個方法 也可以電流變送器  送PLC。  解決斷線監控的方法很多, 關鍵看成本。
zhaoyong88zj
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 150 個
工控威望: 1377 點
下載積分: 9344 分
在線時間: 1169(小時)
注冊時間: 2015-07-24
最后登錄: 2024-12-28
查看zhaoyong88zj的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2022-08-13 10:20
你們在爭論啥,沒看出來這本質上是個廣告么。
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4015 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2024-12-29
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2022-08-13 12:17
引用
引用第14樓qqc青春之歌于2022-08-13 09:22發表的  :
本來一個簡單的溫度控制+過欠流保護,讓你說得過于繁瑣,繞了很多圈圈。其目的是什么?可能就是別人說的要推銷產品!推銷產品也無可厚非,只要性價比、質量、使用效果好,相信會得到市場認可。而你在這說這樣說那樣,對于業務能力不夠的人來說,會覺得云里霧里的,不知其所以然。對于有一定業務能力的人來說,感覺就是故弄玄虛,賣力夸大產品功能。這樣做反而適得其反,弄巧成拙。
qqc青春之歌
深圳 好熱
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 315 個
工控威望: 377 點
下載積分: 4104 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2021-06-22
最后登錄: 2024-12-28
查看qqc青春之歌的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2022-08-13 15:40
   高看了。  直流加熱 很普遍嗎? 好像 很多人都沒聽說。又被帶節奏了。不會又是美帝吧
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4015 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2024-12-29
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2022-08-13 17:09
引用
引用第17樓qqc青春之歌于2022-08-13 15:40發表的  :
     高看了。  直流加熱 很普遍嗎? 好像 很多人都沒聽說。又被帶節奏了。不會又是美帝吧

給你說技術,說推廣。你要扯政治,還想著上綱上線,你不是推廣產品US16嗎?與美帝有關系?誰在帶節奏?以為別人眼睛沒擦亮嗎?直流加熱很厲害嗎?你到是說說有什么高深的?與交流加熱相比,有哪些優缺點?
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go

主站蜘蛛池模板: 成人黄色在线| 久久97久久97精品免视看清纯| 精品乱码一区二区三区四区| 超91精品手机国产在线| 国产三级视频在线观看视主播| 国产正在播放| 免费一级毛片在播放视频| 久久精品视频播放| 国产一区二区三区不卡免费观看| 国产另ts另类人妖| 国产一区二区三区在线观看视频| 国产99网站| 草草影院ccyy国产日本欧美| 国产韩国精品一区二区三区| 国产成人久久综合热| 国产综合日韩伦理| 男女午夜24式免费视频| 国产一级免费| 久久国产美女| 国产极品精频在线观看| 大陆日韩欧美| 久久久久国产视频| 国产乱子精品免费视观看片| 美女教师一级毛片| 久久一精品| 大香蕉毛片| 久久久久久久99精品免费观看 | 国产一二三四区在线观看| 麻豆高清区在线| 精品久久影院| 国产一区二区精品在线观看| 国产黄色精品| 九九看片| 精品色综合| 精品国产精品国产| 国产精品jizz视频| 激情99| 国产欧美一区二区三区在线看 | 国产精品久久福利网站| 国产盗摄女厕专区| 久久国产精品高清一区二区三区|