壹零壹
級別: 探索解密
![]() |
三菱PLC這么用壓力控制比例閥的開度呢?我想用壓力控制比例閥的開度,達到需要的流量以后,再讓比例閥全部打開,這樣可以嗎 |
---|---|
|
brian
起昇電控工作室
級別: 工控俠客
![]() |
比例閥很多種,看輸入信號是什麼PLC這邊就要用D/A輸出模組跟他搭配 你如果比例閥後端控制的是碟盤式開閉針閥可以,那可以用一般壓力式比例閥 如果是閥門上方本身已具備的控制那直接由PLC輸出多少信號給他就多少開度 不過你要開到某個流量後全開,這信號回授問題要考慮
|
|
---|---|---|
|
brian
起昇電控工作室
級別: 工控俠客
![]() |
可行!緩加信號給開度閥,不過這之間有延遲應該交給回授信號的平均值來處理即可,差別要慢一點運算開度 等檢測壓力到後,再加大信號給開度閥即可全開 你這很像用在真空還是特氣 看你個介都用小壓力跟某些氣體功能,你這可以找小流量的針閥搭上方有膜片式開度控制的搭配即可 或許可以用兩個一般閥只用壓力檢測,一個小流量進入到你要的壓力後再開大流量閥也可以
[ 此帖被brian在2022-08-26 11:27重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|