樓主  發表于: 2023-03-20 09:44
描述:這是我接的線
圖片:
描述:松下A6接線圖
圖片:
我被它弄煩了,
A6伺服接好線后,剎車線沒有輸出,這個還要調參數嗎?、
報警線也沒有輸出,實際上我需要伺服在正常時,沒有報警輸出,有故障時有報警輸出,但說明書真心沒看懂。只看到是正常時一直輸出,有故障時斷開,且沒得調。但接好線后,正常時沒有輸出,撥了編碼插頭也沒有輸出。
我后面設置PR410=30303   PR412=10101  伺服報錯,輸出功能組異常。又設置回了默認值。

有沒有大神對松下了解的,指點一下。

我設置了2個參數:
PR007=3   使用脈沖+方向模式。
PR008=2500   使用2500個脈沖。

到底那里弄錯了?
優傷的菊花
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 822 個
工控威望: 1201 點
下載積分: 560 分
在線時間: 663(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2025-07-18
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-03-20 16:56
報警輸出用B接點是正確的,這是最基礎的故障安全回路接法,常開點輸出怎么保證在中間繼電器失效乃至接線出問題的時候還能正確的輸出故障信號?

剎車不知道啥問題,正常接不就行了,設置一下零速區間和剎車動作時間啥的,一般都不用改.

順便說一句,要求比較高的系統中,獨立軸的剎車信號是要用雙刀繼電器接回PLC的

主站蜘蛛池模板: 精品欧美一区二区在线看片 | 久久人人澡人人爽人人爱 | 成人中文字幕在线 | 九九精品免视频国产成人 | 国产热 | 久久免费视频一区 | 免费在线看a | 福利理论片午夜片 | 国产精品三 | 精品久久精品久久 | 高清视频在线播放ww | 国产精品美女网站在线看 | 成人午夜免费视频 | 韩国福利影视一区二区三区 | 成人黄色免费在线观看 | 精品一区二区三区波多野结衣 | 国产成人一区二区三中文 | 免费看国产一级特黄aa大片 | 鲁在线视频 | 国产一级淫片免费视频 | 欧美www在线观看 | 久久久国产麻豆 | 国产毛片在线 | 国产一区在线观看免费 | 狠狠干网址 | 精品国产91久久久久 | 精品久久伊人 | 国产日韩欧美精品一区 | 久久国产片 | 国内精品免费视频自在线 | 国产精品免费大片一区二区 | 免费一级毛片不卡不收费 | 成人免费精品视频 | 麻豆国产在线观看一区二区 | 激情小说亚洲色图 | 国产午夜精品福利 | 国产一区二区三区视频在线观看 | 插一插射一射视频 | 国产精品免费精品自在线观看 | 国产成人免费高清激情视频 | 高清一级做a爱免费视 |