引用
引用第5樓18857713026于2023-04-06 22:40發(fā)表的 :
在測試疊加之前 你得先效正伺服跟隨誤差
用伺服軟件 抓取位置波形 先把伺服位置跟隨誤差(編碼器單位) 壓倒你的精度之類
.......
之前做過三菱80SSC的對標方案,是80SSC模塊里面的MARK抓虛軸的當前位置和袋長+色標偏移作比較,現(xiàn)在我測試匯川過如果使用虛軸探針抓過來的值誤差很大,
所以想使用 驅動器探針,機械這邊的方案只能色標糾牽引。因為是雙對標。外帶包裝里面還有內袋,如果糾刀軸的話,時間久了以后。內袋物料的位置會發(fā)生變化。
第一次用匯川的H5U,這個跟隨誤差沒設置過。假如先不考慮跟隨誤差的情況下,我色標每次抓取牽引軸的當前位置,然后把牽引軸使用增量模式,抓取色標位置以后,比較是上次的位置+3600是嗎?這樣進行比較? 然后再反饋到 偏移指令中是嗎?
煩請指教,十分感謝!