西門子1200PLC,V90絕對值伺服,使用Sina Pos_DB塊控制,111報文,模式5回原點,將伺服當前位置標定為原點位,執行指令后 已設置參考點標志ON,但斷電再上電后已設置參考點標記是OFF狀態,且報文讀取的伺服位置與斷電前明顯不符。請教各位大師有了解此問題怎么解決的嗎?不勝感謝!要求可以通過程序控制將當前位置設置為原點,斷電再上電回原點完成標記保持ON狀態,伺服讀取位置與實際位置一致(斷電后如有移動,讀取出來的位置也應該是實際的位置)。 |
|
---|---|---|
|
lixianji_007
級別: 工控俠客
|
謝謝指導!用了功能塊38000可以了。
|
|
---|---|---|
|