anjw1977
級別: 探索解密
|
圖片:
我只是路過看見別的電工這樣安裝著,質疑一下,這樣的接線方式可以嗎?沒有安裝漏保,只有斷路器,燈也可以亮。/////發錯版塊了,應該在綜合討論區 補充: 原先沒有搬遷廠房時,數控機床就四芯電纜線,三根火線,一根地線,不需要N線。搬遷廠房后,因為沒有照明,又沒有換電纜,將原先拆下的電纜用上了,沒有零線,安裝的電工師傅就將火表出來的零線即當地又當零,機床沒有再另外接入地線。 [ 此帖被anjw1977在2023-06-17 14:59重新編輯 ] |
---|---|
|
老兔子
級別: 家園常客
|
TN-C系統不是不能使用,也不是不安全,關鍵在于你有沒有按照規范要求做多點重復接地。 規范規定,在線路的起點、負荷較大的位置、線路的分支點和線路的終點,N線都必須做重復接地。 |
---|---|
|
老兔子
級別: 家園常客
|
在上世紀九十年代以前,TN-C(三相四線制)是主流系統,只要按照規范施工使用,都沒有發生什么問題。零線做重復接地就是解決斷零和保證安全的有效措施。 就算你現在的TN-S(三相五線制)系統,發生斷零故障時比TN-C系統還要危險,起碼TN-C系統還有重復接地保護,除非你沒有按規范做重復接地。 |
---|---|
|