pspmac
級別: 探索解密
|
圖片:
圖片:
圖1為三菱PLC 的浮點程序,圖2 為我自己換算的數據,不知道哪里錯了,讀出來的數據只有10,而變頻器實際輸出有25.望高手指教呀 |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
一般計算這種,中間過程都可以忽略。 比如你認為0-32000數值,4-20MA 對應0-50HZ 那你直接先輸出32000,16000,看看頻率對不對。如果不對,就是模塊的0號緩存設置有誤,或變頻對應的是0-100HZ。 如果對了 直接32000/50HZ=640。即每1HZ需要640點數值。 樓主留言:我這個是通訊讀出來的數據,485 設備讀變頻器的反饋4-20ma電流信號 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|