思思久久96热在精品国产10-思思久久96热在精品国产免费-思思久久99-思思久久99热-一级毛片免费观看视频-一级毛片免费看

huhu2021
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 233 個
工控威望: 3114 點
下載積分: 15238 分
在線時間: 409(小時)
注冊時間: 2021-04-07
最后登錄: 2024-12-29
查看huhu2021的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-08-16 10:03
各位大神,有一臺FX5U和維綸MT8102IQ通過網線通信,我修改了一下FX5U的程序,下載選擇的是參數+程序。然后上次按重啟后,PLC和觸摸屏就不能通信了。FX5U本體上的以太網通信指示燈都不閃爍。我用電腦可以ping通觸摸屏,測線儀測試網線也是好的,就是不能通信,EB8000 pro搜觸摸屏也搜不到。最后沒辦法了,我接了一個交換機,好了。觸摸屏也能和PLC通信了,電腦也可以上載觸摸屏程序了。實在搞不懂這是什么問題。
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2458 個
工控威望: 3067 點
下載積分: 11523 分
在線時間: 661(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2024-12-27
查看卓發智能的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-08-16 10:24
像這種網口通訊的我們一直都是用交換機來的,方更拓展更多設備的通訊。當然據我了解三菱5U用網口是可以直接與MT8102進行通訊的。也就是說不用交換機是可以直接與MT8102進行通訊的,樓主改過程序就不行了這個確實沒碰到過,PLC重新上電了沒有?
樓主留言:
重新上電 了,也是不行。也執行復位操作了。之前另外一套設備,也是一樣的配置,修改觸摸屏程序和PLC程序后,都是正常通信的。
相信自我!

主站蜘蛛池模板: 久草福利在线观看| 欧美999| 国产在线观看麻豆91精品免费| 久久香焦| 国产三级电视剧| 久久久久久久91精品免费观看| 国产欧美成人一区二区三区| 国产专区91| 国产三级三级三级| 国产观看精品一区二区三区| 成人免费一级纶理片| 国产片久久| 久久艹逼| 精品国产自在现线看| 国内精品久久久久影| 国产精品久久精品牛牛影视| 国内精品久久久久影院嫩草| 国产一区在线mmai| 国产在线自在拍91精品黑人| 久久性视频| 国产一区第一页| 久久精品vr中文字幕| 国产精品特级毛片一区二区三区 | 国产乱弄视频在线观看| 国产日韩一区在线精品欧美玲| 国产欧美精品午夜在线播放| 韩国美女三级韩国a级| 国产成人乱码一区二区三区| 久久精品乱子伦观看| 狠狠色狠狠色88综合日日91 | 福利在线一区二区| 国外免费一级| 国内自拍经典三级在线| 久久精品国产精品国产精品污 | 国产成人在线观看网站| 老司机亚洲精品影院在线观看| 成人四虎| 精品亚洲综合久久中文字幕| 国产九九热视频| 久久国产麻豆| 久久不卡一区|