wxq544463370
中二病晚期
級別: 略有小成
![]() |
想請問一下各位大神,在設計電路是一段機構上多個電箱,你們會每個電箱弄一個總空開么,還是一段就一個。 如果只有一個總空開,從其他電柜拉220的話,必須關另外一個電箱的總開才能把所有電斷了,感覺不太安全。 |
---|---|
|
老兔子
級別: 家園常客
![]() |
總供電線路必須有一個總開關,總供電線路下的每一分支供電線路必須有一個分支開關,這是規范的要求,也是為了在維修或者發生故障時不至于影響一大片。 這也就是為什么每一個供電開關箱都必須有一個進線開關的原因。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |